剛來公司不久,看了上任電氣工程師畫的圖紙后,有一處不解,特上來請教。

在水泵進口裝上低壓保護壓力開關,當水泵進口壓力低于設定值時,其低壓保護接點斷開(該常閉接點串于控制回路中),水泵出口裝設高壓保護壓力開關,當水泵出口壓力高于設定壓力時,原圖并沒有將高壓常閉點串到控制回路中,而是用常開點串了中間繼電器,為什么要用常開點呢,像低壓保護試的也用常閉點串到控制電路里不就行了嗎?
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-11 21:54
低壓保護接常閉是因為當出現水管沒水可抽時,常閉斷開,水泵停機防止水泵干抽,高壓保護接常開是因為當水管壓力升高時,當沒有人用水時,防止水泵堵轉而燒水泵,這時常開閉合,中間繼電器接通,中繼的常閉斷開,從而斷開主接觸器,水泵停轉。

主站蜘蛛池模板: babesvideos性欧美69 | 欧美亚洲国产日本 | 国产精彩av视频777区 | 婷婷久久综合九色综合绿巨人 | 91爱色 | 第一次疯狂做爰 | 男人懂得成a人v网站 | 国产在线视频不卡一区二区三区 | 亚洲国产精品一区二区999 | 蜜桃www视频高清在线观看 | 久久欧美精品久久天美腿丝袜 | 高清毛茸茸的中国少妇 | 女生喷水视频 | 欧美中文字幕在线播放 | 欧美日韩一区在线视频 | 人人看人人艹 | 国产亚洲精品中文字幕 | 秋霞在线观看片无码免费不卡 | 无法满足少妇18p | 福利姬套图 | 天天操人人爽 | 国色天香WWW视频 | 国产精品嫩草影院入口日本一区二 | 国产福利免费在线观看 | xxxx日本黄色| 精品久久久久久无码国产 | 免费日韩一区二区 | 超碰最新在线 | zooslook欧美另类 | 国产按摩全黄a一级毛片视频 | 91福利精品视频 | 国产一级v片免费观看 | 国产精品嫩草影院入口一二三 | 国产高清在线A免费视频观看 | 69午夜免费福利 | 日韩av免费一区 | 成人影院免费在线观看 | 日本黄色网站电影 | 亚洲熟妇无码AV不卡在线播放 | 在线观看福利网站 | 夜夜操网址 |