今下午去郊區一朋友家,天空閃電就漏電開關跳,下雨時沒有跳,反復出現九次閃電都發生,求哪位指點如何解決
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-18 20:20
大樓的接地電阻過大,
打雷是云層向大地放電的自然現象,越高的建筑越容易被閃電擊中,這就是為什么建筑物都要做接地的原因,接地線把閃電直接引入地下,從而減小閃電對建筑物的損壞。一般建筑物接地電阻要求都在2歐以下。電阻過大在被閃電擊中的時候不能完全把電流完全引入地下,那么建筑物上的感應電壓就會很高,使漏保跳閘。
我們知道漏保的原理是:從火線流出的電流必須經過零線流回去。
火線和零線同時穿過同一個電流互感器,這樣就互感器二次側的電流為0
如果漏保后面的線路有接地的地方,那么互感器的二次側就會產生電流,經過三極管放大后驅動跳閘機構使漏保迅速跳閘。
當然,漏保生產廠家各有各的技術,但大致原理相同,有些漏保是帶過壓保護的,就是防止感應電引起跳閘。
自己的事情自己做.

主站蜘蛛池模板: 日日躁夜夜躁 | 超碰97国产在线 | 久久久高潮 | 激情网址 | av毛片在线免费 | 亚洲精品午夜久久久久久久久久久 | 欧美色道久久88综合亚洲精品 | 欧美一级鲁丝片 | 国产精品乱码色情一区 | 97精品久久| 午夜天堂一区人妻 | 一区二区国产在线 | 狠狠干小说| 人人爽人人草 | 国产精品久久电影网 | 日本xxxbbb | 浪妇荡sao嗯啊~h调教韩国 | 三级网站免费播放 | 天天做天天爱天天综合网 | 一级二级三级在线观看 | wwww.9免费看片| 91制片厂毛片 | 中文字幕无线精品亚洲乱码一区 | 欧美黄色绿像 | 国产成人综合久久精品可下载17 | 男女羞羞视频免费观看 | 国产1区2区3区4区 | 女厕嘘嘘一区二区在线播放 | 日本一区二区精品视频 | 野花韩国日本高清免费大全 | 久久最新网址 | 色爽黄1000部免费视频软件 | 国产精品第二页 | 久久这里有 | 亚洲欧美日韩不卡 | 亚洲国产中文字幕在线观看 | 亚洲乱亚洲乱少妇无码99P | 含着奶头搓揉深深挺进视频 | 麻豆精品一区二区三区视频 | av男人的天堂在线观看 | 日本视频免费在线 |