xcvzbff
級別: *
![]() |
圖片:
![]() s7-200 224晶體管輸出, 手冊上M接負、L接正。可以將接線反過來M接正、L接負么?? |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
這樣接是不行晶體管有NPN型和PNP型之分,PNP輸出高電平,NPN輸出低電平,圖紙上的1M是開關管工作電源負極,1L+是開關管電源正極,正負極對調開關管不會工作,更不能有電平輸出!如果樓主需要NPN輸出的可以選用CPU224si CPU,這個是NPN型管的! |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
繼電器輸出的可以這樣接! |
---|---|
|