一、三菱PLC編程口通訊協議

三菱PLC編程口的通訊協議比較簡單,只有四個命令,即:

命令                    命令碼             目標設備

DEVICE READ CMD             "0"                       X,Y,M,S,T,C,D

DEVICE WRITE CMD            "1"                       X,Y,M,S,T,C,D

FORCE ON CMD                  " 7"                         X,Y,M,S,T,C

FORCE OFF CMD                  "8"                        X,Y,M,S,T,C

五個標示:

ENQ            05H             請求

ACK            06H             PLC正確響應

NAK           15H             PLC錯誤響應

STX             02H             報文開始

ETX             03H             報文結束

使用累加方式的和校驗,幀格式如下:

STX CMD DATA ...... DATA ETX SUM(upper) SUM(lower)

和校驗:

SUM= CMD+……+ETX。 如SUM=73H,SUM=“73”。

1、DEVICE READ(讀出軟設備狀態值)

計算機向PLC發送:

始          命令             首地址                        位數             終                 和校驗

STX       CMD             GROUP ADDRESS       BYTES         ETX              SUM

PLC 返回

STX 1ST DATA 2ND DATA ..... LAST DATA ETX SUM

2、DEVICE WRITE(向PLC 軟設備寫入值)

計算機向PLC發送:

始          命令      首地址          位數             數據             終                  和校驗

PLC 返回

ACK (06H) 接受正確

NAK (15H) 接受錯誤

3、位設備強制置位/復位

FORCE ON 置位

始                 命令             地址                    終                 和校驗

STX              CMD             ADDRESS            ETX              SUM

02h               37h               address                 03h             sum

FORCE OFF 復位

始                 命令             地址                    終                 和校驗

STX              CMD             ADDRESS            ETX              SUM

02h               38h               address                 03h               sum

PLC 返回

ACK(06H) 接受正確

NAK(15H) 接受錯誤

以上可以看出,協議非常簡單,但是由于沒有寄存器類型信息,所以地址的計算十分關鍵,如D100和M100分別對應哪個地址呢?下面就是三菱Fx系列PLC地址對應表:

Public Const PLC_D_Base_AddRess = 4096

Public Const PLC_D_Special_Base_AddRess = 3584

Public Const PLC_Y_Group_Base_AddRess = 160

Public Const PLC_PY_Group_Base_AddRess = 672

Public Const PLC_T_Group_Base_AddRess = 192

Public Const PLC_OT_Group_Base_AddRess = 704

Public Const PLC_RT_Group_Base_AddRess = 1216

Public Const PLC_M_SINGLE_Base_AddRess = 2048(命令為7或8時)

Public Const PLC_M_Group_Base_AddRess = 256

Public Const PLC_PM_Group_Base_AddRess = 768

Public Const PLC_S_Group_Base_AddRess = 0

Public Const PLC_X_Group_Base_AddRess = 128

Public Const PLC_C_Group_Base_AddRess = 448

Public Const PLC_OC_Group_Base_AddRess = 960

Public Const PLC_RC_Group_Base_AddRess = 1472

Public Const PLC_TV_Group_Base_AddRess = 2048

Public Const PLC_CV16_Group_Base_AddRess = 2560

Public Const PLC_CV32_Group_Base_AddRess = 3072

當我們用DEVICE READ命令時,D100地址=100*2+4096;M100地址=100+256;不同的是D類型寄存器存放的是字,M寄存器存放的是位,同樣是讀兩個字節,D100返回的就是PLC中D100地址的值,M類型寄存器返回的是M100到M116的值。所以當我們用FORCE ON 命令時,M100寄存器地址=100+2048;

這也沒有什么復雜的,不是嗎?可是三菱公司好像不甘于如此,FORCE ON/Off命令中地址排列與DEVICE READ/WRITE不同,是低位在前高位在后。如Y20,地址是0510H,代碼中4個字節地址表示為:1005。(注意:Y寄存器為八進制,如Y20地址=16+1280=0510H)


新聞聯播
東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 1591 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-08-05
最后登錄: 2022-10-20
查看新聞聯播的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-08 14:19
樓主也應該順便公布E60、E61、E62、E63...等等等分別是什么命令,

主站蜘蛛池模板: 91hd精品少妇 | 久久精品麻豆 | xxxxxxxx黄色片| 精品国产区一区二区三区在线观看 | 欧美亚洲一区二区三区 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 久成人免费精品xxx 成人123区 | 日本少妇一级 | 亚洲第一成年网 | 97日日碰人人模人人澡 | 国产精品久久久电影 | a级黄网站 | 国产又粗又硬又猛的毛片视频 | 男女做爰高清视频直播 | 一级婬片a级中文字幕 | 亚洲特黄特色 | 亚洲免费黄色网 | 日韩欧美精品在线 | 国产91精品露脸国语对白 | 99视频精品全部免费免费观看 | 午夜精品久久久99热福利 | 中文字幕日韩精 | 男女黄色小视频 | 成人性生交大片免费看- | 久久国产36精品色熟妇 | 精品乱码一区二区三区 | 五月激情综合网 | 日日夜夜摸摸 | 国产伦精品一区二区三区… | 美女视频剧情国产黄色 | 韩国黄色网 | 夜夜穞天天穞狠狠穞 | 精品在线网站观看 | 日日躁夜夜躁xxxxaaaa | 欧美三级自拍 | 亚州av不卡| 91原创在线视频 | 91高清免费在线观看 | 成人免费毛片果冻 | 含羞草免费在线观看 | 国产中文字幕久久 |