60樓  發表于: 2012-03-25 14:54
個人感覺49樓,50樓說得對
專心學工控技術,請各位幫忙指教
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
61樓  發表于: 2012-03-25 16:57
FR1是用在主電路上保護的,是總電流,設計上是合理的,但安裝困難,并不好看,如果將KM1裝在它的前面又不同。FR2是分電流裝法,電流只是FR1的一半就可以了。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1996 個
工控威望: 7821 點
下載積分: 70392 分
在線時間: 758(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-07-11
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
62樓  發表于: 2012-03-25 19:06
我因為是星三角接法,FR2是多余的
工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
63樓  發表于: 2012-03-25 19:54
的確有這兩種接法,這兩種接法都沒錯。FR1是電機的額定電流,FR2是電機的1/2的電流。
sxzhangfei
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 1383 點
下載積分: 3738 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2011-11-26
最后登錄: 2025-02-21
查看sxzhangfei的 主題 / 回貼
64樓  發表于: 2012-03-25 20:12
FR2好像是多余的
tjzhmjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3531 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-05-16
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
65樓  發表于: 2012-03-25 20:41
FR1是星形啟動時保護用的,FR2是角形運行時保護用的。FR1一般是額定電流的1.5-2倍。FR2一般是額定電流或稍小一點。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
66樓  發表于: 2012-03-25 21:04
我的觀點;如果這個電動機的啟動力規時間長;可能是超過300kw;啟動時間超過30秒;那么fr1這個總線上的熱保護可能會動作;不應該用;用運行后的rf2這個保護比較理想;這樣的保護電流可以調整的比較精確;以前的星3角串在總線上的比較多;現在串在運行里面的比較多;
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
67樓  發表于: 2012-03-25 21:14
嚴格的說;fr1.這個熱保護是多余的;應該用fr2;如果fr1調整為額定電流;那么如果啟動時間長;fr1一定動作;如果調整大;那么電動機保護不了;因此用fr2是最合理的;
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
68樓  發表于: 2012-03-25 22:34
引用
引用第23樓yangyajiang于2011-08-04 21:47發表的  :

星三解的起動吧,一個是控制總電機的電流,一個是只控制一半的電流,沒有意義,不知道我的對不對

你說滴絕對是不對~~
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
69樓  發表于: 2012-03-25 22:40
引用
引用第46樓thcgw于2011-08-20 09:45發表的  :
1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。

2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。

兄弟你好好想一想,你的想法會讓人步入誤區哦.根本就沒有FR1存在的必要~~~~~~因為這個是星三角降壓啟動。如果啟動時間過長,哪么FR1可能會誤動作而停機,如果正常啟動后,電機馬上相電流運行,經過每一相的電流都是平均的,不管是運行和三角形的接觸器中的任何一個出現接觸不好,哪么都會造成缺相,不是你想的哪樣,只有一個接觸器接觸不好,雖然加在電機上的還是三相,可是線圈沒有形成回路,根本沒有電流流過的,現實中我也遇到過一些千奇百怪的事情的,可是當我們遇到事后冷靜的分析總能找得出原因的~~~~
[ 此帖被xtgm123在2012-03-25 22:52重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3504 點
下載積分: 4419 分
在線時間: 1991(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-07-11
查看kyy80的 主題 / 回貼
70樓  發表于: 2012-03-26 09:04
樓主。。。最好再來個這個主回路的控制回路圖讓大家分析。。要不就沒有什么意義。。。。。。。
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
71樓  發表于: 2012-03-26 09:23
FR2多余,它星形不流過電流,轉成三角后測相電流,而FR1轉成三角后測線電流
wananjushi

主站蜘蛛池模板: 91瑟瑟| gogogo免费高清在线中国 | 亚洲国产免费网站 | 日本在线免费网 | 二区毛片 | sexfree日本极品护士 | 最近高清中文在线国语字幕二 | 日韩精品免费在线视频 | 亚洲美女视频在线观看 | 欧美乱妇高清免费96欧美乱妇高清 | 亚洲激情在线观看视频免费 | babes性欧美hd | 精品系列无码一区二区三区 | 国产色婷婷精品免费视频 | 国产精品福利视频一区 | 特大巨人黑人AAA片BBC | 蜜臀传媒 | 中文字幕亚洲欧美日韩高清 | 123草逼网| 久久久精品人妻一区二区三区蜜桃 | 亚洲精品一区二区国产精品 | 欧美变态另类牲交zozo | 国产福利在线观看无码卡一 | 国产一区二区三区久久久久久 | 国产欧美一区在线 | 三级电影网址 | 久久久精品少妇中出 | 久久久久久久久久久久久九 | 色婷婷欧美在线播放内射 | 一区二区免费在线播放 | 国产成人亚洲欧 | 日本伦理片在线观看 | 人成免费视频 | 国产美女一区二区 | 日本一级吃奶淫片免费 | 欧美黑人又粗又大又爽免费 | www.91麻豆| 国产午夜成人久久无码一区二区 | 久久九九精品国产综合喷水 | 欧美日本韩国亚洲 | 日日摸夜夜添夜夜添欧美毛片小说 |