欧美鲁鲁_啦啦啦啦在线观看_日韩精品短视频_玩偶姐姐作品在线观看_天天综合天天做天天综合_国产综合图区

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-12 17:34
PLC采集現場的模擬量回來,經轉換存到數據寄存器中,PLC不斷的刷新寄存器的數據,什么樣的觸摸屏做個實時曲線能10ms采集一次PLC寄存器的數據,并馬上顯示到觸摸屏上?就是說PLC可以做到10ms刷新數據,什么樣的觸摸屏可以同步10ms的頻率顯示到曲線上?因為需要觀察觸摸屏曲線在10MS時間內的變化。

是這樣的,現場的一臺儀表輸出0-10V的模擬信號,PLC可以做到10ms采樣一次數據回來,并轉換后存在寄存器里,就是這個觸摸屏和PLC通信的話,觸摸屏的曲線能不能做到10ms采集一次PLC寄存器的值,并實時的顯示到曲線上。



問了幾家好像最快可以做到30ms。大家有知道那種觸摸屏可以做到嗎?

其實用工控機的采集卡是可以實現的,但是編程量太大,所以想考慮PLC+觸摸屏的方案不知道可行嗎?

請高手指教。
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-07-14
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-15 11:36
西門子200的模擬量模塊轉換時間能去到10ms嗎?單通道的刷新時間都不止這個時間吧
剛看了下資料,EM231四通道的模塊更新時間是425ms,所以就算你的PLC掃描周期和通訊時間低于10ms也沒有意義,況且你的上位機通訊刷新時間未必能控制在10ms內,觸摸屏的話基本在100ms以上

主站蜘蛛池模板: 污站在线观看 | 国产在线精品一区二区三区 | 一级毛片黄色 | 日韩av在线网 | 一区二区视频在线看 | 大地资源播放在线 | 1024精品一区二区三区 | 精品国产一级蜜臀久久免费软件 | 久久久亚洲一区 | 国产成年人黄色视频 | 亚洲日本少妇 | 一区中文字幕在线观看 | 91精品国产色综合久久不卡98口 | 欧美一级在线免费观看 | 亚洲综合字幕 | 男女一区二区三区视频 | 91短视频入口 | 9久精品| 清纯制服白丝学生被啪啪 | 翘臀后进少妇大白嫩屁股 | 456亚洲视频| 日产学生妹在线观看 | 国产乱子伦视频在线播放 | 久草免费福利资源站 | 97人伦色伦成人免费视频 | 啦啦啦高清视频在线观看 | 国产xxxxx在线观看免费 | 国内自拍片 | 日日拍拍 | 日本做爰高潮片免费视频 | 国产做受视频在线观看 | 久久人人妻人人爽人人卡片av | 欧美伊人精品成人久久综合97 | 国产一区二区片 | 夜间福利在线观看 | 欧洲美女粗暴牲交免费观看 | 亚洲综合网中心 | 国产性在线 | 国产欧美精品久久久精品免费观看 | 久久精品国产一区二区三区日韩 | 在线看片一区 |