小徒弟
級別: 略有小成
![]() |
小弟公司要新蓋一宿舍樓 一共四層 一樓為食堂 共150A(就是現在的食堂將搬到一樓,所以有標準可依) 二 三 四 樓為員工宿舍 標準是一層為36間房 一間房一臺1.5匹空調 一臺2KW電熱水器 一臺2KW電磁爐 一臺500W電飯鍋 一臺電視 求教這樓共要用多粗電纜?(距離150米) 小弟沒有經驗 請師傅們費心 感謝感謝 [ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新編輯 ] |
---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
![]() |
150A · 0.6928 · 0.4KV=104KVA。 2KW+2KW+0.5KW+0.1KW電視+0.1KW照明+1.1KW空調=5.8KW/每間 5.8x36KW/層x3(層)=626.4KW 626.4KW+104KW=730.4KW(總) 730KW,您的變壓器有800KVA么? |
|
---|---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
![]() |
800KVA變壓器安全流為1155安,再看看電工手冊這個電流配多大電纜! |
|
---|---|---|
|