樓主  發表于: 2011-11-06 09:40
編程手冊上講DRVI的脈沖數值如是32位操作數,那就是-999,999和+999,999,我寫了DDRVI K1000000 K5000 Y0 Y5,這樣的一步進去,為什么程序檢查是正確的?K1000000比999,999大啊,為什么不會出錯?如果僅能是999,999,按脈沖當量0.001來算,發完這999,999 個脈沖工作臺才走了999毫米,也就1米,如果一次要走1.5米呢?這條指令豈不是實現不了?還有我見許多程序這樣寫如DRVI K2999 Y0 Y5,為什么都喜歡用999呢,不寫個整數上去?還有的寫成DDRVI K999999 D130 Y0 Y2,尾數也是用9的,為啥?這是什么意思,最后的這條怎樣解釋其含意
白發人生
不求精,但求解
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 350 點
下載積分: 3450 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-11-14
最后登錄: 2025-01-04
查看白發人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-28 21:18
如2樓所所.指令里面K1000000是指,由當前位置走到目標位置實際要走的脈沖數.監視里的脈沖數,達到最大999,999后變為最小-999,999后遞增,直到走完實際脈沖數1000,000個.這里的-999,999不是脈沖數的負數.所以不是反轉,并不矛盾
求解   求精  工控工程、低壓電氣自動化控制服務

主站蜘蛛池模板: 国产人与禽zoz0性伦在线 | 久久激情电影 | 日本欧美韩国专区 | 福利日韩 | 人妻无码不卡中文字幕在线视频 | www.国产精品视频 | free性欧美贵妇ⅹxxoo | 黄色美女一级 | 日本中文字幕第一页 | 最新久久精品 | 久久免费视频国产 | 久草黄色网 | 国产富婆一级全黄大片 | av片哪里在线观看 | 少妇爆乳无码专区AV无码 | 日韩中文字幕在线看 | 国产边按摩边被躁在线播放 | 97视频精彩视频在线观看 | a级毛片| 久久人搡人人玩人妻精品首页 | 成人午夜激情福利最新在线播放 | 欧美日日爱 | 91亚洲精品中文字幕 | chinesewomen丰满 | 久久riav二区三区 | av色久| 二区成人| 日韩精品内射视频免费观看 | 91大神唐先生22部在线观看 | 国产成人免费一区二区60岁 | 亚洲国产欧美自拍 | 欧美a级在线观看 | va婷婷在线观看 | 亚洲网中文字幕 | 免费下载一级片 | 亚洲国产综合视频 | 亚洲一线产区二线产区区别 | 91桃色在线看 | 色哟哟免费网站 | 午夜精品久久久久久久99热蜜桃 | 在线看黄色网址 |