圖片:
伺服對應的端子
可以同時分別用電位器實現伺服電機調速,用PLC給伺服驅動器發脈沖實現定位嗎?要是這樣的話,伺服驅動器是不是要設置成“速度+定位”模式?把電位器的值變化轉化為數字量,這樣的話,電位器要接到PLC模擬量輸入通道。當電位器輸出為0V時,停止運轉 ,當輸出為0至+10V之間,正轉調速 ,當輸出為0至-10V之間,反轉 調速。電位器接到伺服驅動器-10v—+ 10v的端口,同時驅動器要進行設置?伺服驅動器對應的端子要求的電壓是(-10v—+ 10v)需要外部提供,這個電壓一般怎么處理得到?哪里去弄-10V的信號?可以用PLC模擬輸出通道提供的(-10v—+ 10v)?感覺怪怪的,沒想明白,哪位師傅指點下。謝謝!
aa22284
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 323 點
下載積分: 1235 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2017-05-08
查看aa22284的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-18 22:38
1: 伺服設定為“速度+定位”模式,不可以同時使用,但可以用開關切換使用,如當使用定位模式時將(0~10V)切開,
2:正反轉可以加一個開關切換使用伺服 I/O 要接:1啟動 2正轉或反轉(所以開關切換)
3:如PDF檔,就可以用PLC內24V降為10V而 (-10V~+10V)只需將 "+"   "-"  切換(開關切換)即可,建議用伺服 I/O 做正反轉,不要用  -10V~+10V的方式
附件: MR-J2S-A簡體.pdf (178 K) 下載次數:84
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯

主站蜘蛛池模板: aaaaaaaaa在线观看 | 日韩免费成人 | 日产国产亚洲精品系列 | 第一页在线 | 免费视频网站在线观看入口 | 2020av视频| 男人插女人视频免费 | 国产黄色在线免费观看 | 乱亲h女秽乱长久久久 | 最新国产成人av网站网址麻豆 | 亚洲不乱码卡一卡二卡4卡5 | 5252色国产精品 | 国产放荡av国产精品 | 在线亚洲免费视频 | 一级爰片| av一区二区三区在线播放 | 不卡高清AV手机在线观看 | 国产电影中文字幕 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 欧美五月激情 | 国产情侣激情呻吟露脸高清短视频 | 羞羞视频在线观免费观看 | 久久精品30 | 国产又粗又硬又黄视频免费着 | 国产一区二区在线视频观看 | 日韩一区二区黄色片 | 操爱视频| 亚洲伊人一本大道中文字幕 | 久久久蜜桃精品 | 国产亚洲中文字幕在线 | 国产一级aa大片毛片 | 2019中文视频免费播放 | 欧美性猛交xxxⅹ乱大交小说一 | 看大片黄色的视频网站 | 久久66热人妻偷产精品9 | 97超碰超碰久久福利超碰 | 黑人亚洲娇小videos | 五月婷婷在线视频 | 欧美肥妇bb| 久久这里只有国产精品 | 亚洲精品在线观看91 |