欧美鲁鲁_啦啦啦啦在线观看_日韩精品短视频_玩偶姐姐作品在线观看_天天综合天天做天天综合_国产综合图区

jason0987
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jason0987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 141824 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-07-20
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 19:00
1) 調整壓力低于下限參數 (不要太接近正常水平)
2) 啟動備用水泵應對應予壓力低于下限延時( 也許 延時 5 分鐘后方才啟動備用水泵)
3) 重整 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題。
4) 改變壓力傳感器的位置 (yyy313 正解)

主站蜘蛛池模板: 色婷婷五月综合亚洲影院 | 99久久99久久精品国产片果冰 | 欧美精品丝袜久久久中文字幕 | 精品九九九九九 | 国产欧美不卡 | 女性自慰网站免费看WW | 日韩欧美成人激情 | 中文字幕亚洲高清 | 在线观看免费高清视频 | 欧美日韩国产一二 | 国产丰满美女A级毛片 | 国av在线 | 欧美美女日b| 久草视频福利资源站 | 老师扒开腿让我c了一夜视频 | 肉大捧一进一出免费网址 | 女人奶头大一级毛片 | 免费看48女人真人毛片 | free嫩白的乌克兰sex性 | 全黄性色大片 | 无码国产精品免费看 | 日韩在线第二页 | 天堂一区二区三区在线 | 蜜桃视频在线观看免费视频 | 精品国产午夜福利在线观看蜜月 | 亚洲欧洲免费观看 | 综合久久中文字幕 | 日日碰狠狠躁久久躁96AVV | 亚洲视频免费一区 | 精品无人乱码高清m5535 | 国产高清视频在线观看 | 亚洲污视频网站 | 777午夜精品免费观看 | 日本aaaaa高潮免费 | 中国国产不卡视频在线观看 | 亚洲综合精品伊人久久 | 男人到天堂在线A无码 | 国产成人麻豆亚洲综合无码精品 | 国产AV熟妇人震精品一品二区 | 国产精品久久久在线观看 | 欧美国产日韩视频 |