欧美鲁鲁_啦啦啦啦在线观看_日韩精品短视频_玩偶姐姐作品在线观看_天天综合天天做天天综合_国产综合图区

jason0987
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jason0987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 23:06
作檢測延時,就是系統壓力上升到上限值一定時間后如果還是高,就停止備用泵。下限檢測也一樣。這樣就給了PID控制的泵有足夠的時間來調整。另一方面可以像樓上說的 再調整下PID參數,不過以我的經驗看 效果并不理想,因為你多開一個泵 它的瞬時壓力是很大的,需要一定的時間來調整。另一方面,就是樓上說的把壓力傳感器 裝在靠近供水末端,這樣的話 瞬時啟動或停止的沖擊壓力就不會那么快被檢測到。這類系統我建議還是用大的變頻器,就一個泵調節來做PID控制(不要附屬泵之類的),就不會存在類似的問題。
樓主留言:
謝謝您的建議。

現在是用一個大泵(160kw,變頻器調節)做主供水,壓力不夠時依次啟動工頻備用泵(110kw)。PLC也有1分鐘延時。但是PID表調節變頻器始終跟不上,系統很快就過壓關泵了。根據您的經驗,不知道重新整定PID參數能不能避免這個問題。(由于系統不能停,所以一直沒重新整定PID)。

主站蜘蛛池模板: 日本人妖猛交xxxhd | 狠狠色婷婷久久一区二区三区麻豆 | 亚洲羞羞视频 | 日韩精品视频国产 | 一级看片| 男人爱看的网站 | 我~慢点~好爽好大~男男动漫 | 91精品国产99久久久久 | 亚洲欧美一区二区三区情侣bbw | 国产美女自拍av | 国产精品久久久综合久尹人久久9 | 91青草视频久久 | av中文字幕一区二区三区久久 | 黄色片xxx | 黄色毛片免费在线观看 | 月光电视剧免费观看影院 | 中文字幕免费在线看 | 126免费注册入口官网 | 韩国免费一区 | 亚洲日韩国产精品第一页一区 | 毛片黄片| 欧美成人成人A片在线乱码视频 | 一本一道免费在线 | 国产高清在线精品 | 精品成人A区在线观看 | 久久不见久久见免费影院 | 黄色插插视频 | 操一操干一干 | 欧美ⅴdeσsex性欧美 | 国产精品呻吟久久av图片 | 边啃奶头边躁狠狠躁 | 中国av资源免费在线 | 日韩美女乱淫免费看视频大黄 | 久久久全国免费视频 | 菲律宾黄色片 | 插插插免费视频 | 性色av浪潮av| 胖女人做爰全过程免费看视频 | 2021天天干| 1级黄色录像片 | 国产精品九九九九九 |