欧美鲁鲁_啦啦啦啦在线观看_日韩精品短视频_玩偶姐姐作品在线观看_天天综合天天做天天综合_国产综合图区

jason0987
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jason0987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 16:38
頻繁啟動是由于管網實際壓力不穩定造成的。1、增加或者減小設定壓力值,2、加大水泵的揚程 3、或者改變增泵時間這可能性很小水泵揚程決定,運行多長時間也達不到設定值。  如果LZ用了幾年近期才出現的問題還是先檢查一下管網有無漏水, 或者管網里是不是有氣體參入。 LZ仔細想想。
樓主留言:
這是自來水供水系統,系統就在用水量增大時,系統壓力低于設定下限時,PLC啟動備用泵,壓力突然增大,出現過沖。而PID表又不能再短時間內把主泵(大)的壓力降到設定上限值以下,造成PLC又停止剛啟動的備用工頻泵,造成頻繁啟動。現在就是想避免這個重復啟動。。

主站蜘蛛池模板: 高清视频在线观看一区二区三区 | www.女| 综合网在线 | 夜夜夜精品视频 | 国产精品中文在线 | 一级毛片看 | 中文天堂最新版www 欧美日本一本线播放 | 久草福利社 | 日本人做爰大片免费网站 | www.中文字幕av | freehd麻豆xxxx | 亚洲成a∧人片在线播放无码 | 神马久久一区二区三区 | 欧美hh| 亚洲熟妇av一区二区三区浪潮 | aa级一级天堂片免费观看 | 在线观看中文字幕 | 色综合天天综合高清 | 欧美色图一区二区 | 日本在线免费中文字幕 | 深夜福利免费网站 | 影音先锋无码aⅴ男人资源站 | 国产一级毛片高清视频完整版 | 国产精品伦一区二区三区级视频频 | 日本成人片网站 | 国产免费又色又爽又黄的软件 | 亚洲最新版AV无码中文字幕 | 日本一区二区三区久久久久久久久不 | 中文欧美在线视频 | 成人高清在线观看 | 天海翼在线视频观看 | av色久 | 久久久久久久高潮 | 伊人久久婷婷综合五月97色 | 国产一区二区三区免费视频 | 香蕉视频网址 | 最美情侣中文版观看 | 韩国黄色精品 | 精品中文在线 | 国产porn| 老女人性视频 |