樓主  發表于: 2012-05-03 16:28
如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式?
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 19:30
引用
引用第11樓徐明水于2012-05-04 23:49發表的  :
樓上的你們都試過嗎?先把變頻器基本原理搞清楚。旁路真的行嗎?軟啟動和變頻器能一樣?軟啟動使用可控硅移相來限制電流,原理和調光臺燈一樣。而變頻器是把直流逆變成頻率可控的輸出...........                                          PWM調制概念有木有?
不要誤導別人。4樓的靠譜。先讓變頻退出,再讓工頻投入。不過用速度繼電器不是直接切換輸出!應該讓變頻自由停車,再把輸出切換過來。不然變頻器沒了負載會報警

怎么讓變頻自由停車?

主站蜘蛛池模板: 婷婷五月色综合香五月 | 国产黄色在线免费观看 | 成年女人av | 91人人妻人人做人人爽京东 | 胡军做爰床戏呻吟视频 | 大地资源二在线观看免费高清 | 国产精品国产三级囯产AV中文 | 性色生活国产的 | 国产一区二区视频免费观看 | 海绵宝宝在线观看 | 午夜精品久久久久久久 | 国产99午夜精品一区二区三区 | 中文国产字幕在线不卡 | 免费看无码自慰一区二区 | 国产粉嫩一区二区三区在线观看 | 一区中文字幕在线观看 | 欧美精品久久久久久久久大尺度 | 国产成人麻豆亚洲综合无码精品 | 蜜臀久久99精品久久久画质超高清 | 激情aⅴ欧美一区二区三区 国产老肥熟xxxx | 丝袜天堂网| 男女干b视频 | 国产三级电影网站 | 国产精品综合久成人 | 午夜爽爽爽男女污污污网站 | 免费成人黄动漫网站 | 视频二区狠狠色视频 | chinesechina自拍| 天堂亚洲一区 | 超碰在线超碰在线 | 9999久久| 亚洲av极品无码专区亚洲av | 你懂的国产精品永久在线 | 特黄三级男人添女人下面 | 亚洲熟女www一区二区三区 | 欧美精品久久一区 | 色综合色狠狠天天综合网 | 噼里啪啦国语在线观看第驰 | 一道本久久| 豆花视频在线观看入口地址 | 欧美成人精品三级一二三在线观看 |