單位的恒壓供水泵。變頻器壞了。換新的之后壓力上不去。怎么也檢查不出毛病。最后一個老電工說水壓小,電流大。反轉了。才發現是相序接反了。倒轉之后正常了。

問題來了:老電工告訴我。水泵接反了也上水。就是勁小。什么原理?葉輪反轉也能上水?

求指點。說說原理
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-22 21:58
管道上的液體壓力表輸出信號控制變頻器的頻率。變頻器帶潛水泵。細長細長的泵。不知道是不是離心的。

我問題的意思是:比如電扇或者風機。正轉吹風。反轉就吸風。葉輪轉的方向不同。風的方向也是完全相反的。而水泵正轉時應該是向管道里打水,那反轉時應該是把管道里的水抽回井里啊。為什么反轉的時候水也會打進管道里。就是壓力小。
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-24 19:52
感謝各位

主站蜘蛛池模板: 9999精品免费视频 | 激情奇米 | 欧美精品在线观看免费 | 亮剑第二部免费观看 | 麻花传媒mv一二三区别在哪里看 | 少妇激情偷公乱柔佳 | 爆操女人视频 | 九色网址 | 91香蕉视频下 | 日韩一区二区三区四区五区六区 | 午夜精品在线免费观看 | 日韩av中文无码影院 | chinagaysex台湾| 麻豆人人妻人人妻人人片AV | 艳母樱花动漫在线观看 | 国产精品视频第一区 | 天天射影院 | 72pao成人国产永久免费视频 | 伊人午夜 | 久久久久亚洲综合 | 中文字幕免费无码专区 | 日韩欧美亚洲综合久久 | 在线sss免费观看 | 艳妇臀荡乳欲伦69调教视频 | 国偷自产中二区三区在线看免费版 | 毛片aaaaa| 在线a网站 | 久久婷婷电影 | 亚洲国产欧美国产第一区 | 国产一区二区三区无遮挡 | 毛片儿免费看 | 亚洲精品男人的天堂 | 视频国产一区二区三区 | 中国一级淫片bbb | 欧美丰满熟妇XXXX性多毛 | 国产精品99久久久精品免费观看 | 国产微拍视频 | 色婷婷欧美在线播放内射 | 久久久亚洲精品中文字幕 | 一本大道伊人av久久乱码 | 一区二区三区高清在线视频 |