我是個PLC新手,新用的EM235,輸出沒問題。信號采集就出問題了,我是采集電壓,將A+   A-連到了電壓上,其他三個采集口,B+  B_;   C+,  C_;    D+,   D-,D-   都是短接起來呢,模塊供電使用226主模塊的DC24V,  DIP開關調到了正負10V輸入,現在問題來了,不管我輸入多少的電壓,PLC采集的數都在-20000左右跳動,然后我把DIP開關調到0-5V輸入的時候,采集的數變成0且一直不變。       我現在很困惑,到底是模塊出問題了,還是我自己的問題呢,請前輩們指教一下,謝謝了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-02 11:35
1)確認DIP開關狀態是否正確。
2)確認信號源輸入是否正常,信號源輸出與模塊DIP設置一致性。
3)檢查供電方式。既然模塊電源取至226,那么信號電源呢?
樓主留言:
先謝謝前輩啊。DIP開關如我所說,我選擇了兩次,按說明手冊選的,肯定沒錯,但都不行。信號電源我就是選的一個1.5V的電池,用萬用表測有電壓?主要想問你這種情況到底是不是模塊出問題了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-04 11:51
先不懷疑模塊問題,檢查接線是否規范,就是模塊供電及外部信號源輸入的連接。

主站蜘蛛池模板: 91首页| 香蕉久久精品视频 | 女人十八特级淫片清 | 肉大捧一进一出免费网址 | 中文字幕在线观看播放 | 精品人妻无码一区二区三区抖音 | www.污在线观看 | 国产成人在线视频免费观看 | 欧美日韩国产一二 | 黑人粗大猛烈进出高潮视频 | 五码亚洲| 欧美成人在线视频 | 一区二区三区中文字幕在线观看 | 日韩性做爰免费A片AA片 | 真人插b免费视频播放 | 欧日韩在线 | 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频 | 亚洲国产理论片在线播放 | 国产AV新搬来的白领女邻居 | 亚洲一区在线日韩在线尤物 | 亚洲欧美成人综合久久久 | 波多在线 | 麻豆tv在线观看 | 毛片在线播放网站 | 国精一区二区三区 | 久久国产精品久久久久 | 国产精品久久综合 | 手机一级片 | 欧美成人久久久免费播放 | 天堂素人在线 | 女人19毛片免费视频播放 | 污黄啪啪网18以下勿进 | 亚洲 欧美 中文 在线 视频 | 国产精品国内自产 | 青青草久久久 | 午夜大片男女免费观看 | 九月色婷婷 | 欧美黄网站在线观看 | 日韩中文一区 | 蜜臀久久久久久 | 久久久久99人妻一区二区三区 |