最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
楊-cloudjing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 137 點
下載積分: 537 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2013-12-20
查看楊-cloudjing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 08:34
看工況,可以適當調整啟動先后順序,比如相互之間差幾秒啟動時間,這樣電流就小的多了。

主站蜘蛛池模板: 日本按摩片色xxxx | 精品国产欧美日韩在线不卡 | 无码男男肉片在线观看 | 精品国产午夜福利在线观看蜜月 | 黄色成人国产 | 欧美四级在线观看 | 成全视频免费高清观看在线动漫 | 精品一区二区久久久久久久网站 | 一个人免费观看www视频二 | 国产精品久久久久久a | 国产欧美一级二级三级在线视频 | 男生夜间福利免费网站 | 天天操天天干天天透 | 久久久久国产亚洲AV麻豆 | 少妇精品蜜桃偷拍高潮系列 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 国产精品入口福利 | z0z○zo女人高潮8 | 亚洲涩涩在线 | 国产农村乱辈无码 | 冲田杏梨AV天堂一区二区三区 | 在线日本看片免费人成视久网 | 好黄好污美女裸体网站 | 欧美在线视频全部完 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 国产精品视频区1 | 水蜜桃亚洲精品 | 91九色国产porny | 国产嘿嘿嘿视频在线观看 | 中文不卡av | 日韩av字幕| 超碰伊人久久 | 羞羞网址 | 一级特黄的免费免费录像 | 成人成人成人在线视频 | 看大片免费网站 | 久草国产在线视频 | 日本精品久久中文字幕 | 99久久久久国产精品免费人果冻 | 欧美黄网站在线观看 | 国产成人综合欧美午夜不卡 |