我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。

主站蜘蛛池模板: freexxxx性特大另类 | 夜夜躁日日躁 | 免费污视频在线观看 | 99中文在线视频观看 | 精品国产乱码久久久久禁果 | 无遮无挡男女做爰 | 在线观看国产免费 | 国产精品久久久久久久久鸭 | 国产性一乱一性一伧的解决方法 | 亚洲最大成人在线观看 | 操操操日日日 | 女人做爰高潮免费播放网站 | 久久手机看片 | 国产精品日韩专区 | 99国产精品自在自在久久 | 亚洲人成网站日本片 | 精品人妻无码一区二区三区手机版 | 亚洲一区 久久 | 亲嘴扒胸摸屁股免费视频日本网站 | 性色av色香蕉一区二区 | 夜夜爱av| 国产在线精品一区 | 年轻的秘书4在线观看 | 久久九九集合九九国产精品 | 国产成人精品福利色多多 | 婷婷亚洲五月色综合 | 亚洲精品一级二级三级 | 久久久久综合视频 | 秋霞免费一级鲁丝片 | 91久久影院| 亚洲AV成人片色在线观看吉沢 | 欧美黑人巨大xxxxxx | 亚洲视屏 | 国产精华液一线二线三线区别 | 四虎影视8848 | 一二三四在线播放免费高清 | 国内精品国产成人国产三级 | 激情奇米网 | 大杳蕉狼人欧美篇天天藻 | 国产精品久久久久av免费 | 狠狠88综合久久久久综合网 |