欧美鲁鲁_啦啦啦啦在线观看_日韩精品短视频_玩偶姐姐作品在线观看_天天综合天天做天天综合_国产综合图区

jcwang721218
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 616 點
下載積分: 4022 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2007-05-22
最后登錄: 2025-07-06
查看jcwang721218的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2014-11-29 21:12
第一種控制精度高,能做到恒溫控制;第二種能做到區間溫度控制
tinima
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 148 點
下載積分: 1999 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2016-04-18
查看tinima的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2014-12-02 16:35
目測第二種
鄒平王工
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 2691 點
下載積分: 11385 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2013-04-04
最后登錄: 2025-07-03
查看鄒平王工的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2014-12-02 18:26
我兩種都用過,1,精度高,自己做價格也不很高,3相控制2相就可以,控制器可用PLC,也可用溫控儀。我用歐姆龍溫控儀做過,2 簡單易行,精度不高。
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2014-12-02 21:16
第二種,適合固態,第一種,適合可控硅,不過表不同!
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2014-12-02 22:58
為什么方案2要用固態繼電器?我用接觸器就不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2014-12-02 22:59
引用
引用樓主andy_gao于2014-11-21 21:23發表的 溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度 :
溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的??

1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率

2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷
.......

為什么要用固態繼電器呢?我用接觸器不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2014-12-02 23:02
第二種方案需要PID嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2014-12-03 00:07
引用
引用第22樓吳銘于2014-11-29 12:10發表的  :
溫度傳感器→溫控器→固態繼電器→加熱元件

為什么不選擇接觸器而要固態繼電器呢?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
引用第10樓靜芳于2014-11-23 09:49發表的  :
第一種線性的成本高啊。我只用過第二種。

可以把固態繼電器換成接觸器來用嗎?這樣效果會怎么樣?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
34樓  發表于: 2014-12-03 00:09
引用
引用第26樓鄒平王工于2014-12-02 18:26發表的  :
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2018-02-24
查看wht1215的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2014-12-05 09:48
第一種可以嗎?溫控器輸出的是開關信號,怎么可能是可變的電壓信號,只能是第二種吧。

我看有人說第一種可以,哪位大神指導一下

主站蜘蛛池模板: 精国产品一区二区三区a片 视频一区中文字幕国产 | 亚洲色无码a片一区二区麻豆 | 久久午夜无码人妻鲁丝片午夜精品 | chinesebdsm绳绑女 | 亚洲一区二区三区自拍公司 | 国产片国产乱农村野战 | 天堂在/线在线资源8 | 久久精品视频偷拍 | 水蜜桃视频污 | 99热亚洲色精品国产88 | 麻豆精品videohd4k | 91精品国产综合久久久蜜臀九色 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 噼里啪啦免费观看视频高清 | 中文字幕三级在线 | 麻豆传媒网站在线观看 | www.三级 | 国产成人精品亚洲一区 | 国产人碰人摸人爱视频日日 | 香蕉在线视频播放 | 中文av字幕在线观看 | 日本成人高清视频 | 永久久久久久 | 女同国产 | 黑人粗大猛烈进出高潮视频 | 夜夜综合网| 欧美激情在线一区二区 | 国产亚洲中文字幕在线 | 蜜臂精品国产高清在线观看 | 硬汉视频官网在线观看免费 | 国产视频精品视频 | 成本大片免费播放网站 | 国产欧美二区 | 好爽好大久久久级淫片毛片小说 | xxxx在线视频 | 好看的大地资源最新大地资源 | 免费在线中文字幕 | av日韩免费在线观看 | 一二三四在线观看高清 | 野花日本大全免费观看2019一 | 护士被老头边吃奶边摸的视频大全 |