各位,公司設備以前用的是AnS系列的PLC,由于停產了,設備改造全替換成Q系列的,程序方面怎么更改啊?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8994 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-07-18
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-23 11:13
先將A程式轉Q
若有伺服馬達之類的就比較麻煩

然後看你們能停機多久
若是時間較短又比較有預算的話
那就用NET10/H將A的IN、OUT、D傳送到Q做處理然後回傳到A輸出
這樣你在原本的A那邊將IN傳送出來 OUT從NET10/H丟回來可考慮用W 一組16點傳送
暫存器就用W來傳送
若有問題再把原本A的程式灌回去斷掉NET10/H通訊
這樣一發現有問題就能把機臺先復原成可以運轉
這樣測試沒問題就能一步一步將原本接線改到Q上面
全改完後A那邊就可以拆了

沒預算或是時間可以長些的話
就直接把該換的都換掉
既然原本就是AnS那找相對應的Q I/O及特殊模組
若是40P的接頭我記得接頭定義都一樣最好是在查一下
然後A那邊全拆將新的Q裝上去配線復原
程式灌上去測試修改
從配線更改到完成時間要花蠻久的

有伺服的話須找相對應的運動模組並調整參數試車

主站蜘蛛池模板: 免费观看黄色的软件 | 亚洲国产另类久久久精品黑人 | 久久免费视频一区二区 | 亚洲综合射 | 免费网页在线看 | 亚洲天天做日日做天天谢日日欢 | 成人午夜精品一区二区张津瑜 | 国产精品高潮99久久久久久久 | 麻豆一区一区三区四区 | 成人午夜在线观看 | 免费观看AV在线网站网址 | 福利日韩 | 欧美aav | 精品国产免费看 | 寡妇高潮一级 | 成年人视频免费在线看 | 日本成年免费网站 | 日韩精品资源二区在线 | 四虎影院永久在线观看 | 91亚洲一区精品 | 国产欧美一区在线 | 男人疯狂进入女人下部动态图 | 国产第一页福利影院 | 人妻精品丝袜一区二区无码av | 麻豆传媒免费入口 | 香蕉视频网页 | 蜜桃传媒一区二区亚洲av | 久久这里只有国产精品 | 四虎精品视频在线观看 | 中国成人一区 | 国产免费拔擦拔擦8x高清在线人 | 另类激情在线 | 日本三级电影网站 | 久久久久久久久久久久久久电影 | 精品女同一区二区三区免费播放 | 91亚洲精品在看在线观看高清 | 亚洲国产成人精品女人 | av天堂久久天堂av色综合网 | 四虎网站在线免费观看 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 一个人看的www免费观看视频 |