RT Modbus RTU相對ASCII來說傳輸速率要高一些,但是由于ASCII協議有開始標志和結束標志,所以一個數據包之間的各字節間的傳輸間隔時間可以大于1秒,而MODBUS RTU方式下,由于沒有規定開始和結束標記,所以協議規定每兩個字節之間發送或者接收的時間間隔不能超過3.5倍字符傳輸時間。如果兩個字符時間間隔超過了3.5倍的字符傳輸時間,就認為一幀數據已經接收,新的一幀數據傳輸開始,所以RTU方式下兩個字節間傳輸間隔有時間要求。MODBUS 的ASCII和RTU兩種協議的這一區別可能決定某些應用場合只能選用其中一種協議,那么問題來了,應該怎樣選擇呢,哪位大俠能給舉一下比較好的例子呢? 還有就是用臺達的PLC選擇RTU的話效果如何,望賜教~~~
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1310 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-07-27
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-22 11:23
ASCII傳輸可能比較快,但也較容易被干擾
RTU相對ASCII傳輸慢一點,但較不容易被干擾
市面上大部分產品支持RTU模式,但支持ASCII的相對RTU少
所以,我基本使用RTU模式

主站蜘蛛池模板: 亚裔av| av伊人久久 | 男人天堂狠狠干 | 亚洲一区二区三区色情爆乳 | 少妇性活bbbbbbbbb视频 | 日韩人妻无码一区二区三区99 | 少妇真舒服theporn | 欧美激情va永久在线播放 | 久久伊人超碰 | 国产第页| 特黄aaaaa作爱毛片4 | 五月天婷婷亚洲 | 免费国产成人高清在线观看不卡 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 亚洲一区二区三区爽爽爽爽爽 | av性网站 | 91视频免费高清 | 亚洲A∨国产AV综合AV网站 | 亚洲天堂网一区 | 一本一本久久a久久精品 | 精品国产综合乱码久久久久久 | 26uuu中文字幕一区二区 | 精品亚洲成a人在线观看青青 | 性护士xxx变态极品 黑人粗黑大躁护士 | 一本无码中文字幕在线观 | 偷自拍亚洲视频在线观看99 | 人成网站在线观看 | 成人av激情 | 殴美性猛交 | 看欧美黄色片 | 国产精品美女一区二区视频 | 久久精品成人热国产成 | 国产精品久久久久久久久久直播 | 婷香五月 | 8x拔播拔播x8国产精品 | 91精品爽啪蜜夜国产在线播放 | 真实国产乱人伦在线视频播放 | 欧美国产激情一区二区在线 | 一本一道AV无码中文字幕 | 久久久久中文字幕 | 午夜精品久久17c |