樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
zheng66661
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 155 點
下載積分: 513 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2025-07-24
查看zheng66661的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 10:51
現在網上都找不到TS002的手冊了

主站蜘蛛池模板: 日本亚洲成人 | 亚洲国产一区二区三区波多野结衣 | 久热导航| 一级大片在线观看 | 日本肉体xxxx农夫xxx大胆 | 艳妇臀荡乳欲伦69调教视频 | 国产性夜夜春夜夜爽有声小说 | 亚洲视频一区二区三区 | 欧美xxxxx在线观看 | 国产色秀视频在线播放 | 国产超碰在线播放 | 国产香蕉久久精品综合网 | 黄色三级免费电影 | 好硬啊进去太深了A片 | 八戒八戒神马影院在线4 | 国产黄a三级三级三级看 | 操女逼视频 | 大地资源网在线观看免费节目 | 日韩成年网站 | 久别的草原在线观看中文 | 中文字幕永久视频在线看 | 中文字幕亚洲精品一区 | 欧美v日韩v国产v | 一区二区视频在线看 | 免费无码黄网站在线观看 | 久久影院一区二区 | 女人高潮抽搐喷水30分钟视频 | 精品国自产拍天天拍 | 成人美女黄网站色大免费的 | av网址免费| xxlfreshman中国偷拍 | 精品国产免费看 | 久久亚洲免费 | 三级 欧美 日韩 | 国产精品VIDEOSSEX国产高清 | 国产精品成人一区二区三区夜夜夜 | 免费精品自在久久 | 羞羞视频免费观看入口 | 日本一级生活片 | 在线观看一区二区三区视频 | 青青草原超碰 |