    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃。y量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 547 個
工控威望: 657 點
下載積分: 1917 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-07-25
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

主站蜘蛛池模板: 麻豆涩涩 | 农村少妇无套内谢粗又长 | 久久网国产 | 美女18禁一区二区三区视频 | 国产最变态调教视频 | 老司机午夜在线 | 91麻豆精品国产91久久久久久久久 | 国产毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 2023国产精品久久久精品双 | 日韩欧美成人激情 | 夜色视频在线观看 | 欧美三级黄视频 | 色乱码一区二区三区网站 | 久久九九集合九九国产精品 | 浪潮色诱AV久久久久久久 | 偷拍视频一区二区三区 | 欧美40老熟妇色xxxxx | 亚洲1区1区3区4区产品乱码芒果 | 久久久久人妻精品一区蜜桃 | 亚洲视频高清 | 一区二区三区黄色片 | 国产人妇三级视频在线观看 | 中文字幕久热 | 精品影院一区二区久久久 | 亚洲亚洲人成综合丝袜图片 | 亚洲AV无码A片在线观看 | 一级电影在线观看 | 亚州第一网站 | 99久久婷婷国产综合精品免费 | 久久精品国产色蜜蜜麻豆 | 伊人夜色 | 亚洲精品一区 | 秋霞人成在线观看免费视频 | 国产乱插 | www.亚洲99.99爱 | 亚洲性日韩精品一区二区 | 好姑娘韩剧在线观看西瓜 | 日本三级在线观看网站 | 欧美日韩国产欧美 | 黄色草逼网站 | 在线资源|