請教各位大神,PID控制中的P值到底是一個什么概念,怎么理解啊?
舉一個實例,我有一臺設備,需要進行溫度控制的,一般溫度會設定在60℃,我記得溫控器里的P值是14.7
我在觀察時發現,當溫度在達到某一個溫度點之前,控制器是全力輸出(4~20mA),輸出20mA,當溫度超過這個溫度點后,輸出的電流值會慢慢下降。下降后的電流輸出與這個14.7的關系是如何?真的好想知道啊!
我想知道,這個溫度點和我的P值得設定值是怎么的一個對應關系?這個14.7是比例度還是比例系數呢?它有單位嗎?
一般而言,溫控器里的KP設定14.7  是什么意思,是14.7%嗎?
因為基礎較差,我想看很久很久都沒有明白,上面的敘述也很亂,希望大家幫幫忙,我是一名普通工人,沒有多少錢感謝大家,微信十元紅包用來感謝讓我明白的人,聊表一點點誠意!
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-22 12:16
輸出=比例p*誤差,誤差越大輸出越大,P過小控制作用差,達到慢或達不到設定值,P過大輸出容易超調,產生震蕩。當然,這是純比例控制。

主站蜘蛛池模板: 精品一区 精品二区 | 中国一区二区三区 | 少妇伦子伦精品无吗在线观看 | 人碰人操| 亚洲国产精品综合小说图片区 | 久久久无码精品成人A片小说 | 99久久99久久免费精品小说 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 一级无码一区在线观看 | xxx国产老太婆视频 天堂va蜜桃 | 毛片在线导航 | 亚洲一二三视频 | 亚洲人体视频 | 亚洲性视频在线 | 欧美一级做一级爱a做片性 久久乐av | 性xxx国产 | 欧美性少妇xxxx极品高清hd | 91视频你懂的 | 亚洲乱亚洲乱少妇无码99P | 色诱亚洲精品久久久久久 | www..com欧美| 赌神在线观看 | 国产日韩欧美不卡 | 一级毛片黄黄黄 | 国产成人毛片在线视频软件 | 精品久久久久中文字幕一区奶水 | 国产精品视频tv | 成人综合站 | 麻豆一二三四区乱码 | 俺去也色 | 亚洲av无码xxx麻豆艾秋 | 含羞草家庭影院 | 午夜精品久久久久久久99水蜜桃 | 快射天堂 | 中文一区一区三区免费在线观看 | 国产涩涩 | 九色丨9lpony丨国产 | 全黄h全肉禁乱公交车在线观看 | 永久免费品色堂 | 亚洲男男gay1069男同志网 | 2021最新国产精品网站 |