還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-21 13:26
電壓信號不用短接2個com口。 電流的才需要。多看看說明書  你的第一次接線是正確的。

主站蜘蛛池模板: 免费播放女人裸身黄不卡网站 | 欧美激情在线一区二区 | 99re这里| 91麻豆精品 | 国产情侣久久 | 一区精品在线观看 | 喷潮白浆| 黄色毛片免费在线观看 | 国产成人无码A区视频 | "a级毛片免费观看在线播放 " | 日韩免费看视频 | 卡通动漫精品一区二区三区 | 在线观看亚洲精品福利片 | 日本舌吻交缠舌头视频网站 | 91av在线免费播放 | 天海翼在线视频观看 | 国产猛男gay1069小蓝视频 | 免费福利在线观看 | 俄罗斯美女的天堂一级毛片 | 无码天堂亚洲国产AV | 男人天堂网在线视频 | 亚洲av片不卡无码一 | 久久1区2区3区 | 免费观看久久久 | 我要看一级黄色毛片 | 综合久久婷婷88 | 免费播放片高清在线观看视频 | 丰满少妇女人A毛片视频 | 国产精品免费网址 | 男女免费观看视频软件 | 中国黄色三级视频 | 美女狠狠干| 狠狠躁夜夜躁人人爽视频 | 色婷婷激婷婷情综天天 | 国产亚洲网 | 欧洲精品在线播放 | avq在线播放 | 亚洲福利视频52 | 四虎永久免费观看在线 | 国产久九 | 精灵公主妮娜1至3集免费观看 |