我是11
級別: 正式會員
![]() |
大神們幫個忙,幫我看下PLC控制步進電機的接線圖對不對. ![]() |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
接錯了幾根, 步進驅動VCC接V+ FX5U的COM0,COM1接開關電源的COM。 電阻接電源正也可以,習慣接在脈沖線比較多。 FX5U的S/S一般接FX5U的24+,用的傳感器是選用NPN型,公共線就GND。 接GND的話,用的傳感器選用PNP。公共線是24+,也可以用。 樓主留言:感謝您!下面是我修改后的圖,請問還存在問題嗎? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|