前幾天我去客戶那里看設備,他買了臺新的干燥機,一通電就跳閘,我以為是短路了,就用萬用表蜂鳴檔測量 零線跟火線是通的,我認為是短路的問題,后來,過來了一位老師傅,(那層樓的線是他步的)。他看到我們是在三相線任意一相做火線,但是旁邊的黃色線是地線(我以為是零線)。就下去電箱里  直接把地線改成零線就可以了,通電不再跳閘。我就是想請教一下,為什么我用萬用表去測量插頭的零線跟火線是通路的呢?請師傅指點。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11992 個
工控威望: 19386 點
下載積分: 14474 分
在線時間: 2786(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-07-27
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 10:38
樓主說的這個狀況是這個零線同時當地線用其實是叫保護接零(只是大家習慣以為接在金屬外殼上的都屬于接地),這種系統叫TN-C,在90年代之前都是這種模式為主,現在年齡在45歲以上的電工還喜歡這么用。TN-C系統說白了就是為了省單獨的PE線(想想從變壓器單獨引出的PE線,和零線一起跨越各車間,在過去那個物質匱乏的年代是屬于浪費)。現在工廠配電主推TN-S(三相五線)或TN-C-S。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 熱心助人!
  • 三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

    主站蜘蛛池模板: 欧美性xxxx极品hd大豆行情 | 欧美video| 欧美黑人在线视频 | 中国极品少妇xxxxx69 | 人妻被修空调在夫面侵犯 | 婷婷亚洲五月 | 吞精囗交69激情欧美 | 污网站观看 | 永久免费av无码网站韩国毛片 | 大色综合网 | 中国gay男同志高清xxxx | 99色视频| 特级毛片网 | 色女孩综合| 精品国产一区二区三区男人吃奶 | 凌凌性性| 人妻被粗大猛进猛出69国产 | 女人下面喷水视频 | 欧美hh| 最近中文字幕完整视频高清 | 亚洲高清中文字幕 | 国产精品黑色丝袜在线观看 | 久久久久av69精品 | 小伙强行挺进护士体内 | 性迷宫1999法国 | 免费在线一级视频 | 免费一级欧美片在线观看网站 | 涩涩在线播放 | 欧美日韩激情视频在线观看 | 欧美va免费高清在线观看 | 日本成人片在线 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 欧美成人三级在线播放 | 黄片毛片在线 | 国产黄色美女网站 | 51久久夜色精品国产水果派解说 | 国产三级60分钟视频 | 狠狠躁天天躁日日躁欧美 | 亚欧中文字幕久久精品无码 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 亚洲专区第一页 |