樓主  發表于: 2018-10-29 11:51
圖片:
三菱PLC(用FX1n-485-BD)與威綸通(MT6070iH)通訊 ---
三菱PLC只有一個通訊口,在和觸摸屏通訊和編程時無法同時應用,拔來拔去非常麻煩,現增加1個485BD通訊口用于和觸摸屏通訊,編程口用于調試程序。
但現在的情況是:電腦和PLC通訊正常,屏的程序可以在線模擬;電腦和屏通訊也正常,屏程序可以下載到屏里面去;但就是PLC和屏的通訊不正常,屏上一直提示PLC無響應。求高人指教一下!

zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 22:54
1、FX1s支持使用擴展功能板。
2、你得畫出連接的通訊電路圖,否則別人不知道線路是否正確。線路沒有超過50m,可以不用終端電阻,電磁干擾不惡劣的情況,可以不接SG端。
3、PLC的參數是怎么設置的?廠家會在說明書中給出485通訊時的設置要求,是否按廠家的要求來做的。
4、屏的參數是怎么設置的?是否按照廠家的要求來做的。5、畫面上的按鈕、指示燈、輸入輸出域是怎么組態的?
只給個局部的照片,無法做出判斷到底是哪個地方沒做對!
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-06 17:06
1、用萬用表測量RX-與SDB、RX+與SDA、TX-與RDB、TX+與RDA之間是否接通。
2、連接方式是RS485 4W(就是RS422,四線制連接),屏的參數設置是RS485 2W(二線制連接)。兩者不相符。要么選RS485 2W,要么把RX-與TX-、RX+與TX+分別接在一起,做成二線制連接。
3、有一種說法,PLC系統設置(2)是針對RS232/485-ADP(適配器)的,對于485-BD板的,應設置D8120。設置了D8120,就不能選擇PLC系統設置(2)。

主站蜘蛛池模板: 一二三四在线观看高清 | 免费高清视频日韩 | 李宗瑞96部未删减视频 | 全黄性性激高免费视频 | 成年人在线看片 | 中文字幕亚洲乱码精品 | 日本护士撒尿xxxx | 成人免费A级毛片无码 | 欧美日本免费 | 国产伦精品一区二区三区小说 | 一区二区免费在线播放 | 国产在线视频二区 | 日韩国产变态另类欧美 | 黑人性受xxxx黑人xyx性爽 | 一区二区三区免费高清视频 | 日日躁夜夜躁 | 国产村偷农村妇女免费视频 | 欧美日韩xxx | 国产无套码AⅤ在线观看在线播放 | 国产互换人妻hd | 国产免费丝袜调教视频 | 久久精品久久久久久久久久久久久 | av男人的天堂av | 黄a在线 | 国产一区二区片 | a级国产毛片 | 久久国产精品99久久人人澡 | 国产欧美日韩精品一区二 | 国产wwwwww| 国产精品18久久久久久麻辣 | 白白在线观看 | 国产精品制服在线观看 | 977精品视频在线观看 | 欧美综合区自拍亚洲综合绿色 | 亚洲成AV人片不卡无码 | 国产高清在线观看一区 | 狠狠躁日日躁夜夜躁av | 日本免费色 | 亚洲精品久久久久AV无码 | 亚洲欧美视频一级 | 亚洲春色激情 |