    我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

    比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

    因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

    又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

    謝謝~~~
    vdadiv
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 111 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 72049 分
    在線時間: 272(小時)
    注冊時間: 2013-03-31
    最后登錄: 2025-07-24
    查看vdadiv的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-11-01 11:51
    只針對總開關一個大概算法:
    總負載=5000w+2000w+2000w=9000w (不分單相/三相)
    電源220VAC,....9000w/220v/1.732=23.6A(總電流)

    總開關=(最大負載)*(1.25~1.5)+(負載1)+(負載2)+.....+(負載n)
               =5000w*1.5+2000w+2000w
               =11500w
    總開關->  11500w/220v/1.732=30.2A , 選擇3P30A足夠,電機類負載,一般使用率在65%~75%,很少所有負載都滿載或同時運轉...

    主站蜘蛛池模板: 日本一级性片 | 丰满少妇被猛烈进入在线播放91 | 中文字幕 日韩高清 | 97国产精华最好的产品久久久 | 精品自在线视频 | 狼色精品人妻在线视频免费 | 亚洲精品一品区二品区三区 | 国产女合集小岁9三部 | 大西瓜pornav大西瓜av免费 | 国产一区二区在线视频播放 | 黄色一级片在线观看 | 国产资源免费观看 | 秋霞在线观看片无码免费不卡 | 日韩欧美成人激情 | 亚洲AV一二三区成人影片 | 日本精品久久中文字幕 | 中文字幕在线免费播放 | 在线电影网 | 欧美精品丝袜久久久中文字幕 | 囯产精品一品二区三区 | 久草视频这里只有精品 | 黑人巨大精品欧美一区二区一视频 | 午夜福利在线观看6080 | 国产成人综合久久精品免费 | 国产精品微拍 | 97中文| 激情五月俺也去狠狠爱 | 国产五月天在线观看 | 麻花传媒沈芯语老师家访 | 粗大猛烈进出高潮视频免费看 | 国产成人a片免费观看 | 国产盗摄XXXX视频XXXX | 天天撸视频 | 久草资源网 | 亚洲精品乱码 | 国产午夜福利麻豆 | 日韩免费av片在线观看 | 亚洲欧美成aⅴ人在线观看 日韩欧美伦理片 | 午夜在线观看免费视频 | 丝袜美腿一区二区三区动态图 | 国产国一国二wwwwww |