我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 11:33
兩個2KW的單相設備分相設置(比如分別壓到A,B相上),所以你的9+7.6+9不成立。三相中A,B相最大9+7.6,C相只有7.6
關于選型上,斷路器雖然有過電流跳閘的功能,不過其最主要的功能還是通斷(開關)功能。一般按照后端線路的承載能力選型,很少用它做設備的過載保護(短路保護肯定沒問題),對于特別金貴的設備一般是添加保險裝置或熱保護器進行過載保護。
9A額定電流的設備一般最少要16A的斷路器,通常選20A為好。三相額定7.6A電機也選16A/3P或20A/3P    D系列斷路器。主斷路器選32A/3P.選漏電的話在末端的斷路器上安裝。

主站蜘蛛池模板: www.四虎久久 | 亚洲性夜色噜噜噜在线观看不卡 | 涩涩激情网 | 羞羞答答av成人免费看 | 日韩a级在线| 四虎在线免费观看视频 | 黄动漫视频在线观看 | 黄色外国网站 | 亚洲免费国产视频 | 亚洲人在线观看视频 | 爱人免费 | 国产一区二区成人h动漫精品 | 国产精品偷伦精品视频 | 张娜英1v4财阀原视频怎么看 | 黄大片在线观看 | 攵女乱h系列合集多女国产剧 | 在线播放三级网站 | 亚欧在线 | 91叼嘿视频 | 麻花传媒mv一二三区别在哪里看 | 大小组av入口 | 日本丰满大乳人妻无码 | 人人爽爽 | 操av网| 亚洲超碰97人人做人人爱 | 午夜国产羞羞视频免费网站 | 久久久青青草原 | 精品国产免费看 | 亚洲情a成黄在线观看动 | 国产日本欧美在线观看 | 骚网站在线观看 | 成人免费在线网址 | 涩涩网站直接看 | 亚洲精品456在线观看 | 欧美日韩亚洲精品瑜伽裤 | 亚洲永久经典 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 国产放荡对白视频一区二区 | 69成人免费视频 | 国产人妻精品一区二区三区 | 激情四虎|