欧美鲁鲁_啦啦啦啦在线观看_日韩精品短视频_玩偶姐姐作品在线观看_天天综合天天做天天综合_国产综合图区

huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 731 個
工控威望: 3625 點
下載積分: 11445 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-07-16
查看huangaijia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-26 16:45
廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 684 個
工控威望: 825 點
下載積分: 6749 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-16
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-28 20:15
從安全角度出發,不是并聯使用的變壓器,不建議零線共用(并在一起)。

不明白你的兩臺變壓器各自獨立成系統,為什么要把零線并在一起?

這樣做很危險。
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 684 個
工控威望: 825 點
下載積分: 6749 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-16
查看老兔子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-03 19:38
引用
引用第15樓huangaijia于2020-03-03 18:21發表的  :
因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下


你這樣做更加不安全!

要知道零線也是一條帶電導體,兩臺不同區域的變壓器(不是并聯使用)零線如果并在一起,萬一其中一臺變壓器的零線引出線接觸不良或者斷線,另一臺的零線就會過載,電位就會升高,就有可能帶上危險電壓。

如果一旦某臺變壓器停電維護,該臺變壓器就有可能帶上危險電壓,有可能危害正在維護的工作人員,使他們處于危險環境之中。

所以,兩臺不同的變壓器,即使并聯使用,各自的零線也不能直接并聯,各自必須有各自的隔離開關(在供電的輸出端),何況你現在的零線不是在兩臺變壓器并聯使用的供電線路中間并聯呢!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lvpretend) 這個分析靠譜
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 684 個
    工控威望: 825 點
    下載積分: 6749 分
    在線時間: 531(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-07-16
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-03-09 20:12
    引用
    引用第19樓zsqlaoer于2020-03-08 17:05發表的  :
    因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下
        1:你這個意思是2個回路共用1個N線,按設計標準就是違規的,
       :2:關于N線能并聯不: TN-C系統如果2臺變壓器在一個配電室,N線可以并到一起,配電室相當于一個接地點;如果是2個變壓器不在一個配電室,2個地網,并了違規的,會有雜散電流的


    你引用的規范不是令別人更加糊涂嗎?



    主站蜘蛛池模板: 消息称老熟妇乱视频一区二区 | 国产五月天婷婷 | 五月天婷婷社区 | 色噜噜狠狠狠狠色综合久 | 中文字幕一区二区在线视频 | 苍井优经典三级在线观看 | 最近最新中文字幕 | 蜜臀亚洲精品国产aⅴ综合第一 | 天天干天天爽天天操 | 换脸国产AV一区二区三区 | 欧美乱强伦XXXXX高潮 | 亚洲成人xxx | 天天插美女| a级片免费电影 | 国产两女互慰高潮视频在线观看 | 国产一区二区在线免费观看 | 欧美成在线视频 | 18国产精品福利片久久婷 | 日本大臀精品 | 热久久精品免费视频 | 欧美狠狠入 | 亚洲不卡av电影 | 欧美性狂猛xxxⅹxx吞精 | 黄色在线网| 日韩激情毛片 | 又黄又爽的成人免费视频 | 亚洲av极品无码专区亚洲av | 黄色av电影在线播放 | 91福利国产极品美女在线观看 | 国产又粗又猛又爽视频上高潮69 | 久久综合五月天 | 窝窝AV青青一区二区 | 日本无码蜜桃波多野结衣 | 欧美日韩不卡一区二区三区 | a级毛片蜜桃成熟时2在线播放 | 永久免费品色堂 | 日本又黄又爽刺激 | 精品人妻伦一品二品三品免费视频 | 国产乱子精品一区二区在线观看 | 成人短视频网页版 | 国产精选91 |