引用引用第1樓工控菜鳥于2025-07-17 19:07發表的 :溫控器自帶有PID的
引用引用第3樓youzhiwei888于2025-07-17 20:23發表的 :用RKC試一試
引用引用第7樓朱光顯于2025-07-25 17:09發表的 :歐姆龍溫控器都有自動演算功能(自動計算PID參數),控制輸出。具體再看看說明書吧
引用引用第9樓goldage于2025-07-25 21:59發表的 :實際上就是控制曲線都用溫控器了,基本上用默認的就可以
引用引用第8樓hong0618于2025-07-25 19:07發表的 :也碰到類似的疑問,網上下了個FB做溫控。不知道能不能多次同時調用?
引用引用第13樓qqshenhan于2025-07-27 13:36發表的 :歐姆龍ECC可以自整定 整定出PID參數 很簡單的 在室溫的時候開啟AT整定流程 室溫到目標溫度的加熱曲線AT整定的時候閉環整定 測溫頭 開始整定
引用引用第14樓工控肥仔于2025-07-28 09:32發表的 :歐姆龍E5CC有款是通過電流控制輸出的,溫控器改成PID模式輸出,在通過模塊讀出輸出電流的大小來決定閥的流速
引用引用第16樓w12304888于2025-07-28 11:25發表的 :溫控儀控制比例閥絕對不會有問題。我經常這么干