有一臺出口的設備,對方的電壓是三相415V,50HZ的,現在的負載是國產的三相9.1KW的空調,請問如果我配一個變壓器,把415V變成380伏,需要多大容量的變壓器?負載是9.1KW的三相空調,直接啟動,謝謝!
hjx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 210 點
下載積分: 806 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2014-01-27
查看hjx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-15 19:34
根據啟動電流除以額定電流應小于等于3/4+(變壓器容量KVA除以4倍電機功率)直接啟動經驗公式在測得該設備的啟動和額定電流值可反算出直接啟動的變壓器的容量。至于415v電壓如果設備的耐壓超過此值,應該沒什么問題。因為工作電壓允許5%的波動。如一定要要達到380v,你只要根據變比查一下公式就能結果。
[ 此帖被hjx在2009-02-20 21:52重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 五月天午夜影院 | 污污网站18禁在线永久免费观看 | 麻豆tv在线 | japansex久久高清精品 | 精品视频一区二区三区 | 亚洲人成人毛片无遮挡 | 国产床上操 | 香蕉久久久久久AV成人 | 成人黄色免费在线观看 | 亚洲天堂福利 | 在线视频免费观看www | 日韩在线91 | 护士高潮的放荡毛片视频 | 日本少妇一区二区 | 最近韩国日本免费观看mv百度 | 无码人妻丰满熟妇区五十路 | 五月亚洲综合 | 777奇米四色成人影色区 | 青青青国产免A在线观看 | 久久成人国产精品 | 免费在线精品视频 | 91xxx在线观看 | modelvideo国模sex| 成人性生交大片免费看中文带字幕 | a级毛片黄免费a级毛片 | 色情狠久久AV五月综合五月 | 日韩一二区在线观看 | 久久爱成人| 国产精品视频福利 | 好大好硬好深好爽想要 | 制服丝袜人妻综合第一页 | 亚洲欧美激情在线视频 | 中文字幕欧美日韩一区 | 熟睡中被义子侵犯在线播放 | 毛茸茸hdxxxx毛茸茸 | 黑丝国产在线观看 | 天天干在线视频精品 | 欧美成片vs欧美 | 华人久久 | 濑亚美莉av番号大全 | 久久久久久久久日本理论电影 |