現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



jdq65981
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jdq65981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 19:10
我 覺得6樓的朋友可行,不妨試試,先驅動M,再由M的狀態決定Y的狀態

主站蜘蛛池模板: 极品美女大尺度私房写真 | 王李丹妮全部三级 | 中文字幕第六页 | 秋霞午夜网 | 妺妺窝人体色WWW聚色窝 | 下载特级毛片 | 欧美激情无码乱妇 | 风流欧美性开放 | 看日本黄色片 | 精品国产一区二区三区香蕉 | 国产黄色一区二区三区 | 岛国毛片在线播放 | 奶大灬舒服一进一出视频 | 特大巨人黑人AAA片BBC | 久久欧美人人做人人爱 | 麻豆精品一区二区综合av | 最近日本字幕免费高清 | 国产小视频在线观看免费 | 精品伦精品一区二区三区视频 | 97日日碰曰曰摸日日澡 | 无码av岛国一区二区三区在线 | 亚洲又大又黄 | 男女做爰猛烈动高潮a片免费应用 | 色呦呦日韩精品 | 亚洲欧美综合精品二区 | 免费毛片播放 | 国产精品久久久久千精品 | 91人人揉日日捏人人看 | 亚洲丰满少妇xxxxx高潮对白 | 欧美一区二区日韩一区二区 | 先锋影音人妻啪啪va资源网站 | 日本肥老熟hd | 亚洲超碰97人人做人人爱 | 国产精品久久久久av免费 | 免费在线观看成人av | 5个黑人躁我一个爽 | 国产99久久久久久久 | 亚洲一级淫片在线亚洲 | 在线观看网站懂得 | 中文字幕 夜色 日本 | 欧美黑人巨大手机在线观看 |