各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
liyf88cn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 206 點
下載積分: 511 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-07-19
最后登錄: 2024-09-12
查看liyf88cn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 14:04
其實可以設備,機器不回原點,不能啟動機器,那么運行中斷電,就必須回原點才能啟動。原點是指你以哪個點做為原點,回原點就朝哪個方向運行。

主站蜘蛛池模板: free×12性欧美sex| 第一福利在线导航 | 色老大久久综合网天天 | 一级毛片免费完整版 | chinese打屁股国产实践2 | wwwxxxxx日本| 天天射综合| 农村少妇久久久久久久 | 无码人妻精一区二区三区 | 天天综合网天天 | 精品国偷自产在线视频 | 欧美日韩国产免费观看视频 | 免费又色又爽无遮挡的扒胸罩 | 亚洲国产精品国自产拍av秋霞 | 天天aaaaxxxx躁日日躁 | 色哟哟国产精品免费观看 | 桃色交易在线 | 大地资源第二页在线观看 | 爱爱免费网站 | gay图片| 免费亚洲视频在线观看 | 国产成人精品一区在线播放 | 热久久久久久久 | 国产亚洲真人做受在线观看 | 久操麻豆 | 我们的2018高清免费播放 | 日本妇人成熟免费视频 | av电影亚洲 | 三级视频网址 | 一级少妇精品久久久久久久 | 人人dvd| 我要看一级黄色录像片 | 91酒色| 国产盗摄XXXX视频XXXX | A毛片免费全部播放 | 九九久久综合 | 久久久久久AV无码免费看大片 | 国产精品二区在线 | 寝室bl高h | 激情天天 | 亚洲av无码国产一区二区三区不卡 |