fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
請問,各位在工程中是怎樣根據電流的大小選定截面多粗的電線的?比如說截面為1平方mm的電線能承載多大的電流做為參考標準(當然是跟電線材質是有關系,這里說的是一般的參考值.)?如果布線是穿墻入孔之類,又是怎樣對承載電流折算較為合理?
煩請各位談談高見?/div> |
---|---|
|
feng8899
級別: *
![]() |
導線的載流量與導線截面有關,也與導線的材料、型號、敷設方法以及環境溫度等有關,影響的因素較多,計算也較復雜。各種導線的載流量通常可以從手冊中查找。但利用口訣再配合一些簡單的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口訣 鋁芯絕緣線載流量與截面的倍數關系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,兩倍半。 穿管、溫度,八、九折。 裸線加一半。 銅線升級算 例:10平方以下乘五倍,2.5平方以下載流量可以更大 25平方乘4倍到35平方乘3倍 70平方到90平方乘2.5倍 100平方以上乘以2倍 裸線加一半就是如上算完以后乘1.5 以上是鋁芯線的算法 銅線升級算:如是2.5平方銅線就按以上公式4平方的算,6平方銅線就按以上公式10平方的算 |
---|---|
|