怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距離它6.5km建了一增壓泵站,最高時用水量約36噸/時,兩者高差約80m,怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
有人說用變頻控制器,但那么遠的距離,高位水池水位變化最多只有5m,變頻控制器能精確到3m以內嗎?
想用液位儀來控制,即在高位水池安裝液位儀,其信號通過6.5km的控制電纜傳輸到增壓泵站的水泵控制器上。這樣做是否可行?6.5km的距離的控制電纜的信號衰減是不是很厲害?

此工程類似于高層給水,但距離真的是有點遠。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟閉?讓高位水池在高水位時能使水泵自動停泵、低水位時能使水泵自動開泵?在此請教各位。
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-11 19:28
引用
引用第15樓shklby于2009-11-10 12:30發表的  :
方法很多,但最實用、簡單、省錢的方法是:水池入水口裝特制浮球閥(高水位關閉、低水位開啟),泵房裝電接點壓力表--------當水池高水位時因關閉了出水口,壓力必然上升(此時電接點壓力表設置上限停泵壓力比正常供水壓力略高一點即可)到低水位時出口閥門打開,壓力下降(再在設電接點壓力表置下限起泵)

同樓上的想法基本上一致,只不過是選用流量開關,低于一定值,自動停機,間隔一定時間啟動泵從新進行檢測。

主站蜘蛛池模板: 日韩免费一级电影 | 日本十八禁免费看污网站 | 激情五月激情综合 | 欧美特黄三级 | 99综合99| 日韩亚洲精品在线 | 国产精品爽爽久久久久久蜜臀 | xxxxxhd69日本护士睡觉 | 成人影院免费在线观看 | 成人天堂视频在线观看软件 | 黄色一级毛片免费 | 香蕉视频黄色片 | 日本少妇一区 | 91亚洲乱码卡一卡二卡新区豆 | 国产亚洲欧洲一区二区三区 | 91精品国产综合久久久久蜜臀 | 国产一区二区激情 | 成人欧美一区二区三区的电影蜜臀 | 亚洲3区在线 | 欧美精品丝袜久久久中文字幕 | 久久久精品人妻一区二区三区蜜桃 | 成人图片小说 | 欧美 日韩 国产 在线 | 青青草视频免费在线 | 国产精品日日 | 国产激情偷乱视频一区二区三区 | 9久久精品 | 婷婷 综合 色 | 免费观看高清a级毛片视频 好吊一区二区三区 | 欧美一级淫片aaaaaaa | 亚洲伦理在线 | 中国极品少妇xxxxx69 | a级片在线观看免费 | 青青青久久久 | 欧洲亚洲精品久久久久 | www.色涩涩| av一本在线 | 日韩在线中文字幕 | 在线无码中文字幕一区 | 亚洲免费观看网站 | 欧美日韩亚洲国产一区 |