在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1220 個
工控威望: 1321 點
下載積分: 3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-07-22
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 20:36
串接應該沒什么問題,因為你的壓力變送器輸出的是4-20ma的電流信,在變送器內部輸出4-20ma信號的端口是一個電流源,外電路的電阻變化對電流信號的影響不大,即使有點影響也可以在PLC內部用程序校正。至于壓力信號波動較大,你可以看看變送器參數設置是否恰當,電路中是否存在干擾........

主站蜘蛛池模板: 欧美激情一区二区三区四区 | 狠狠狠狼鲁亚洲综合网 | 国产成人一二 | 久久日韩精品无码一区 | 三年片观看免费观看大全动漫 | 日韩av在线中文 | 大地影视中文第二页的背景故事 | 欧美日韩另类国产亚洲欧美一级 | 三级在线看 | 好看的中文字幕在线播放 | 网站污在线观看 | 91av导航| 国产看片在线 | 欧美自拍三级 | 奇米影视超碰在线 | 亚洲一区三区在线观看 | 国产精品乱码一区二区三 | 国产伦精品一区二区三区免费优势 | 富二代精品视频 | 97国产高清dvd | 亚洲最大的熟女水蜜桃AV网站 | 网站无需付费在线看视频 | 激情欧美在线 | 国产a做爰全过程片 | 午夜视频在线视频 | 国产成人精品福利一区二区 | japanesemovies日本nurse | 亚洲精品成人久久久998 | 国产一二三区写真福利视频 | 大地资源中文在线观看免费 | 中文字幕精品国产 | 自拍另类综合欧美变态 | 国产一区二区视频在线看 | 黄色成人免费看 | 91影视在线观看 | 在线观看国产黄色 | china野外3pgay印小天 | 厕主圣水奴vk| 果冻传媒视频一二在线观看 | 玉米视频污 | 日本a片大尺度高潮无码 |