我跟前有一臺HAD—120NW的冷凍式壓縮空氣干燥機最近出現低壓壓力偏高5.6bar,設備允許低壓最高壓力4.2bar,剛剛接手這些設備,不知道從何下手,請高手不吝賜教啊
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-10 06:50
是不是比例閥沒打開,造低壓的壓力不能下降而偏高,這時電機應該很熱。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(凱撒大帝) 熱心助人
    shi2999
    不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2680 個
    工控威望: 7394 點
    下載積分: 3002 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2010-12-26
    最后登錄: 2023-05-29
    查看shi2999的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-07-10 06:51
    很多時是控制板的問題。
    銘杰工控
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1976 個
    工控威望: 6488 點
    下載積分: 966 分
    在線時間: 1080(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2025-07-09
    查看銘杰工控的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-07-10 07:00
    應該是控制板的原因,也有可能是冷媒不夠了。
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    shi2999
    不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2680 個
    工控威望: 7394 點
    下載積分: 3002 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2010-12-26
    最后登錄: 2023-05-29
    查看shi2999的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-07-10 07:07
    如果冷媒不夠,低壓應該會低于正常值。
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 965 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-07-10 09:56
    冷媒不夠也有可能,看一看蒸發器、冷凝器上是不是灰塵太厚了。
    yangrmg
    經驗是練出來的
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 136 個
    工控威望: 272 點
    下載積分: 5909 分
    在線時間: 166(小時)
    注冊時間: 2010-12-22
    最后登錄: 2024-04-09
    查看yangrmg的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-07-10 22:34
    散熱片太臟了,或者環境溫度太高,無法散熱引起的。清潔一下就可以了。
    ft0752
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 507 個
    工控威望: 2597 點
    下載積分: 4753 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2009-10-09
    最后登錄: 2025-03-23
    查看ft0752的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-07-11 14:56
    是水冷的嗎?一般空冷的沒這種問題!水冷的話就要檢查水路了.很不巧,我碰過一次!
    zhangl6
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhangl6的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-07-27 18:38
    謝謝樓上各位的建議。
    機組屬水冷型,上周停機檢查了,側漏測壓都做了,循環水管也拆開檢查,沒有結垢,壓力表保證沒有壞,電機正常,就是蒸發器沒有打開檢查,好幾萬的東西心里沒底不敢拆。這幾天總結了下現象,外界氣溫高的時候壓力就異常,暫時還想不到一個徹底解決的辦法,請指教。
    waitfor
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 604 個
    工控威望: 831 點
    下載積分: 5871 分
    在線時間: 406(小時)
    注冊時間: 2010-07-04
    最后登錄: 2025-03-07
    查看waitfor的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-07-27 22:14
    環境溫度壓力高是肯定的,因為空壓機出來的壓縮氣體溫度就會高進入干燥機加大了干嘛燥機負荷,可在進入干燥機前加預冷器
    pretco123
    不為失敗找理由,只為成功找方法
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 2483 個
    工控威望: 1779 點
    下載積分: 83784 分
    在線時間: 1529(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2024-12-31
    查看pretco123的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-07-28 08:31
    檢查管路有沒有漏雪種了!蒸發器不排除有可能。因為壓力大,有時有點砂眼也會在壓力作用下越漏越大的!
    順達五金電器
    虛心學習
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 304 個
    工控威望: 440 點
    下載積分: 1258 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2010-12-02
    最后登錄: 2014-04-17
    查看順達五金電器的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-07-28 11:52
    學習了   
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 午夜小视频在线观看 | www.免费看黄网站 | 中文字幕一级毛片无码视频 | 美国毛片久久 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | javlibrary贴吧 | 一级a性色生活片久久毛片明星 | 亚洲成av人片一区二区三区 | gogogo免费视频韩国大牛 | 12裸体自慰免费观看网站 | 在线成人观看 | 色se02短视频永久网站 | 成人喷水视频 | 俺来也俺也去www色官网 | 好姑娘5剧情在线观看免费 日皮免费视频 | 免费性网 | 日韩高清在线观看一区二区 | 久色在线三级三级三级免费看 | 欧美日韩九区 | 五月天中文字幕mv在线 | 91大神免费在线观看 | 精品色少妇20p粉嫩少妇 | 天天操天天添天天爽 | 国产97视频在线观看 | 一本到av | 日本freesex| 婷婷激情四射网 | 午夜私人影院在线观看 | 欧美日本一本线播放 | 草久视频免费观看 | 日韩精品一区二区三区中文精品 | 国产人妻精品一区二区三区 | 色噜噜狠狠一区二区三区狼国成人 | 日韩欧美在线播放 | 国产一二三区不卡 | 全黄性性激高免费视频 | 亚洲卡通动漫在线观看 | 免费特黄视频 | 亚洲欧美日韩网站 | 亚洲毛片欧洲毛片国产一品色 | 精品国产乱 |