郁悶吶

小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 11:07


勾上這個試試

主站蜘蛛池模板: 日日摸夜夜添夜夜添人人老牛 | 国产特黄 | av网址免费在线 | 特黄三级男人添女人下面 | 国产男人的天堂 | 日本美女视频有色 | 国产搞黄色 | 国产精品久久久久无码 | 国产激情 在线 | 日本乱大交xxxx公交车 | 青青在线免费观看视频 | 熟女人妇成熟妇女系列视频 | 亚洲精欧美一区二区精品 | 久久bb| 亚洲男人的天堂在线视频 | 刺激chinese乱叫69 | 国产大片在线免费观看 | 亚洲欧洲日产v特级毛片 | 国产末成年女一区二区稀缺资源 | 欧美羞羞视频 | 91成人黄色| 国产偷拍日韩系列无码 | 美国毛片免费观看 | 一二三四在线播放 | 日韩久久网 | 日本裸体猜人综艺节目在线 | 香蕉视频色 | 欧美性爽xxxzzzzzzzz | 国产成人三级视频在线播放 | 99精品视频免费版的特色功能 | 亚洲呦女专区 | 三级网站视频在线观看 | 星空大象在线观看免费播放 | www99久久com | 老师扒开腿 | 日韩人妻无码潮喷中文视频 | 性久久久久久久久波多野结衣 | 免费在线成人av | 欧美日韩免费在线观看 | 91欧美日韩一区 | 国产高清视频色在线www |