    在變頻器日常維護過程中,經常遇到各種各樣的問題,如外圍線路問題,參數設定不良或機械故障。如果是變頻器出現故障,如何去判斷是哪一部分問題,在這里略作介紹。
  一、靜態測試
  1、測試整流電路
   找到變頻器內部直流電源的P端和N端,將萬用表調到電阻X10檔,紅表棒接到P,黑 表棒分別依到R、S、T,應該有大約幾十歐的阻值,且基本平衡。相反將黑表棒接到P 端,紅表棒依次接到R、S、T,有一個接近于無窮大的阻值。將紅表棒接到N端,重復以上步驟,都應得到相同結果。如果有以下結果,可以判定電路已出現異常,A.阻值三相不平衡,可以說明整流橋故障。B.紅表棒接P端時,電阻無窮大,可以斷定整流橋故障或起動電阻出現故障。
  2、測試逆變電路
   將紅表棒接到P端,黑表棒分別接U、V、W上,應該有幾十歐的阻值,且各相阻值基本相同,反相應該為無窮大。將黑表棒接到N端,重復以上步驟應得到相同結果,否則可確定逆變模塊故障
  二、動態測試
   在靜態測試結果正常以后,才可進行動態測試,即上電試機。在上電前后必須注意以下幾點:
  1、上電之前,須確認輸入電壓是否有誤,將380V電源接入220V級變頻器之中會出現炸機(炸電容、壓敏電阻、模塊等)。
  2、檢查變頻器各接播口是否已正確連接,連接是否有松動,連接異常有時可能導致變頻器出現故障,嚴重時會出現炸機等情況。
  3、上電后檢測故障顯示內容,并初步斷定故障及原因。
  4、如未顯示故障,首先檢查參數是否有異常,并將參數復歸后,進行空載(不接電機)情況下啟動變頻器,并測試U、V、W三相輸出電壓值。如出現缺相、三相不平衡等情況,則模塊或驅動板等有故障
  5、在輸出電壓正常(無缺相、三相平衡)的情況下,帶載測試。測試時,最好是滿負載測試。
  三、故障判斷
  1、整流模塊損壞
   一般是由于電網電壓或內部短路引起。在排除內部短路情況下,更換整流橋。在現場處理故障時,應重點檢查用戶電網情況,如電網電壓,有無電焊機等對電網有污染的設備等。
  2、逆變模塊損壞
   一般是由于電機或電纜損壞及驅動電路故障引起。在修復驅動電路之后,測驅動波形良好狀態下,更換模塊。在現場服務中更換驅動板之后,還必須注意檢查馬達及連接電纜。在確定無任何故障下,運行變頻器。
  3、上電無顯示
   一般是由于開關電源損壞或軟充電電路損壞使直流電路無直流電引起,如啟動電阻損壞,也有可能是面板損壞。
  4、上電后顯示過電壓或欠電壓
   一般由于輸入缺相,電路老化及電路板受潮引起。找出其電壓檢測電路及檢測點,更換損壞的器件。
  5、上電后顯示過電流或接地短路
     一般是由于電流檢測電路損壞。如霍爾元件、運放等。
  6、啟動顯示過電流
   一般是由于驅動電路或逆變模塊損壞引起。
  7、空載輸出電壓正常,帶載后顯示過載或過電流
   該種情況一般是由于參數設置不當或驅動電路老化,模塊損傷引起。

主站蜘蛛池模板: 扒开动漫狂揉羞羞3d动漫 | 在线播放一区二区三区 | 女厕嘘嘘一区二区在线播放 | 老子影院午夜伦手机不卡国产 | 日韩aaa视频| 国产私拍大尺度在线视频 | 国产欧美久久一区二区 | 视频二区中文字幕 | 欧洲性网站 | 白丝jk自慰高潮 | av日韩免费在线观看 | 攵女乱h系列合集多女国产剧 | 亚洲人成岛国大片在线看欧美一区 | 五月天中文字幕mv在线 | 深夜看免费网喜 | 日韩电影中文字幕 | 国产日韩欧美视频免费看 | 偷窥自拍12p | 久久久亚洲欧洲日产国码农村 | 亚洲欧美久久精品1区2区 | 夜间av免费看精品 | 中国女人内xxxxx视频 | 精品乱码一区二区三区 | 日韩av在线网| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品 | 欧美乱妇XXXXXBBBBB | 91在线国产?看 | 久久精品久久久久久久久久久久久 | 挺进老师嫩嫩嫩的身体视频 | 无限在线观看片免费视频 | 欧美色图自拍 | 国产蜜月AⅤ网站 | 免费成人在线观看 | av夜夜操 | 国产乱码精品一区二区三区日韩精品 | 免费播放女人裸身黄不卡网站 | 麻豆精品一区二区三区视频 | 男生操女生免费视频 | chinese国产xxxx实拍 | 国产视频成人 | free国产粉嫩熟妇xxxhd |