欧美鲁鲁_啦啦啦啦在线观看_日韩精品短视频_玩偶姐姐作品在线观看_天天综合天天做天天综合_国产综合图区

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-06 13:28
稱重傳感器需要先接變送器轉成4-20ma的電流接入模擬量模塊嗎,可不可以直接將稱重傳感器的兩根信號線接入模塊上,用傳感器輸出的0-5V或0-10V的電壓作模擬量給PLC?因為我們設備上有壓力傳感器接變送器然后接到模塊上的,想請教一下有經驗的大俠,謝謝!
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 511 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-07-06
查看hsqknx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-06 13:53
自己找來試一下準不準不就知道了
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26429 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2025-06-09
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-06 15:30
可以的,模擬量模塊接電壓信號端子!
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 535 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-07-03
查看iujfang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-06 19:34
不要誤導人家。不可以的,要接變送器的。稱重傳感器輸出的是毫伏,需要用變送器放大后轉換成標準信號(0-10v或4-20ma)才能接模塊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(夏日雪夢) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(caizebin)
    caizebin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 2293 分
    在線時間: 137(小時)
    注冊時間: 2014-07-02
    最后登錄: 2024-08-05
    查看caizebin的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-12-08 11:36
    引用
    引用第3樓iujfang于2014-12-06 19:34發表的  :
    不要誤導人家。不可以的,要接變送器的。稱重傳感器輸出的是毫伏,需要用變送器放大后轉換成標準信號(0-10v或4-20ma)才能接模塊




    這位兄臺是實在人!謝謝
    prince188
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 296 個
    工控威望: 8255 點
    下載積分: 16979 分
    在線時間: 414(小時)
    注冊時間: 2007-12-13
    最后登錄: 2025-06-21
    查看prince188的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-12-08 11:37
    可以找模塊擬量電壓0-5V的PLC模塊就可以了。
    caizebin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 2293 分
    在線時間: 137(小時)
    注冊時間: 2014-07-02
    最后登錄: 2024-08-05
    查看caizebin的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-12-08 11:38
    引用
    引用第1樓hsqknx于2014-12-06 13:53發表的  :
    自己找來試一下準不準不就知道了




    都是廢話!  
    wuwm_1974
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 108 個
    工控威望: 203 點
    下載積分: 3007 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2014-11-28
    最后登錄: 2025-02-09
    查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-12-08 12:46
    有專門接稱重傳感器的模塊啊
    看你選哪家的PLC了
    heyoulin666
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 68 個
    工控威望: 210 點
    下載積分: 8583 分
    在線時間: 354(小時)
    注冊時間: 2009-05-26
    最后登錄: 2025-02-12
    查看heyoulin666的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-12-08 12:50
    有帶4-20ma輸出的稱重傳感器,德國薩多利斯的;
    hengliang289
    出學留國
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 87 個
    工控威望: 307 點
    下載積分: 1118 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2012-11-30
    最后登錄: 2024-03-01
    查看hengliang289的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-12-08 13:41
    引用
    10樓  發表于: 2014-12-08 13:47
    引用
    引用第6樓caizebin于2014-12-08 11:38發表的  :




    都是廢話!  

    你說廢話就廢話吧,隨便
    連自己動手償試都不愿意去做
    taotaoba
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 144 個
    工控威望: 471 點
    下載積分: 7248 分
    在線時間: 58(小時)
    注冊時間: 2014-01-08
    最后登錄: 2016-06-18
    查看taotaoba的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-12-08 15:05
    有兩種方法:
    1,plc模擬量要用變送器。
    2,plc稱重模塊直接接入。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 天美传媒在线免费观看 | 老妇人高潮一区二区电影 | 久久成人国产精品 | 大地资源在线观看官网第五页 | 在线观看网站黄 | 五月天婷婷精品视频 | 国产一区二区在线免费观看 | 福利视频网站导航 | 片多多影视剧免费观看在线观看 | 欧美日本韩国国产 | 本道综合精品 | 国产精品乱码一区二区三 | 欧美日产国产精选三级特黄60分钟在线播放 | 欧美黑人巨大精品一区二区 | 姑娘第8集免费观看视频 | 天天aaaaxxxx躁日日躁 | 国产精品嫩草影院入口日本一区二 | 亚洲aⅴ天堂av在线电影软件 | 俄罗斯sex | 亚洲国产精品尤物yw在线 | 国产精品一区二区无线 | 国产精品女同一区二区软件 | 小娇乳H边走边欢1V1视频国产 | 蜜臀久久99精品久久久画质超高清 | 无人在线观看免费视频 | 久久99久久99免费视频 | 一级欧美黄色片 | 一级黄色免费录像 | 毛片a级毛片免费播放下载 日韩激情免费视频 | 国产18精品 | 不卡在线中文字幕 | 大片网站久久 | 男人捅女人免费视频 | 一级片色 | chinese中国超帅18gay最新 | 特级淫片裸体免费看视频 | 观看免费视频 | 国产啊啊啊视频在线观看 | 欧美美女喷水 | 国产一区二区三区四区五区加勒比 | 91亚洲精品在看在线观看高清 |