欧美鲁鲁_啦啦啦啦在线观看_日韩精品短视频_玩偶姐姐作品在线观看_天天综合天天做天天综合_国产综合图区

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
clliulong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 113 點
下載積分: 3415 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2018-03-02
查看clliulong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-04 10:06
我用三菱PLC型號是FX3U-16M,控制雷賽步進驅動器DM542,驅動雷賽步進電機57HS13。PLC中電動控制DDRVI  K999999  K50000  Y0  Y4   .PLC輸出COM口1和4接-5V也就是零點。Y0接驅動器PUL-   Y4接DIR-。PUL+脈沖和DIR+方向接+5V。ENA使能空。GND和+V接24V電源。步進電機是并接A+,C-和A-,C+接A相。B+,D-和B-,D+接B相。通過觸摸屏控制PLC的輸出動作燈都亮。就是電機不動。感覺驅動器沒接收到信號。驅動器的調位開關對應的是4A 1600脈沖。求大神幫助啊。自己搞了一天了。沒頭緒了。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2866 個
工控威望: 3638 點
下載積分: 3560 分
在線時間: 3826(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-07-09
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-04 10:10
使能線一般要接線,不接線代表沒使能,可以使用5V直接輸入,不用控制,詳細參照一下說明書。
樓主留言:
這個不是使能的問題。DM542接通5V電源,電機處于自由狀態。不受控制。不需要就可以空接。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-04 10:23
引用
引用第1樓tingfenghu于2016-04-04 10:10發表的  :
使能線一般要接線,不接線代表沒使能,可以使用5V直接輸入,不用控制,詳細參照一下說明書。

不錯,使能線一般要接線
樓主留言:
使能接線也沒反應。這個驅動器接使能后電機就處于自由狀態。
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-04 13:28
樓上的不要誤導樓主,一個先用萬用表量下步進電機的線圈相序,不要接錯,二個加一個原點開關,先回原點,再用DRVA K2000 K2000 Y0 Y4試試,DRVI是相對定位,指令,步進電機接脈沖和方向就可以了,共陽極接法,試試看
樓主留言:
FX3U-16MT是漏型共陰極。電機不動原點也回不了。
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 8291 分
在線時間: 457(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2025-06-26
查看stackdog的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-04 13:59
驅動器的細分是如何設置的?把脈沖輸出的頻率減小,看一下效果。
樓主留言:
驅動器調到最小400也不動。我看說明說這款的響應頻率是200KHZ。是不要把程序的頻率對應起來。
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 8291 分
在線時間: 457(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2025-06-26
查看stackdog的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-04-04 14:15
我記得,大多數的雷賽驅動器的使能端只要一接線,電機就無法被驅動了,處于自由狀態。
樓主留言:
對啊。使能通電就處于自用狀態。不受控了。現在使能空位。
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-04-04 19:08
引用
引用第3樓endy2015于2016-04-04 13:28發表的  :
樓上的不要誤導樓主,一個先用萬用表量下步進電機的線圈相序,不要接錯,二個加一個原點開關,先回原點,再用DRVA K2000 K2000 Y0 Y4試試,DRVI是相對定位,指令,步進電機接脈沖和方向就可以了,共陽極接法,試試看
我說的是步進電機驅動共陽極接法,另外,你確定你的PLC,FX3U-16MT漏型接法沒錯?
樓主留言:
確定沒錯了。問題出在電機側。電機并聯A和A-接錯了。謝謝。
waxiao88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 289 點
下載積分: 549 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2025-05-25
查看waxiao88的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-04-04 19:54
使能是脫機的意思
樓主留言:
使能信號通電機處于自由狀態。
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-05-03
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-04-04 20:17
1.你的PLC是FX3U-16MT 還是FX3U-16MR,MT的可以輸出脈沖,MR的不能輸出脈 沖。
2.COM4不是對應的是Y4的零點,PLC上面有粗線間隔對應的,你可以把COM0、COM1、COM2、COM3、COM4全部接在一起使用。
3.直接用PLSY 指令試一下
4.換個驅動器看一下
樓主留言:
PLC上的COM口不對應Y輸出嗎?
luky913
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-09-11
查看luky913的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-04-04 20:43
8樓的說了,你的FX3U-16M指的是16MT還是16MR?
漏型的,PLC輸出端的所有COM和所有的電源GND有沒有接在一起?
樓主留言:
16MT晶體管輸出的。
xghjiayou
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 4144 點
下載積分: 35734 分
在線時間: 655(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-07-09
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-04-05 09:04
感覺是步進驅動器接錯了,
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 6775 點
下載積分: 12446 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2025-07-07
查看source08的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-04-05 09:16
要是把PLC選成MR那就鬧笑話了,個人感覺你還是確認下步進電機的接線。
樓主留言:
對啊。就是電機接線的問題。A相并聯接錯了。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 办公丝袜av一区二区三区 | 色五月在线视频 | 99精品免费视频 | 性做爰过程免费视频美女按店 | 乱亲h女秽乱长久久久 | 亚洲精品v天堂中文字幕 | 国产超薄丝袜足底脚交国产 | 少妇啪啪av一区二区三区 | 亚洲国产精品二区 | 亚洲影院丰满少妇中文字幕无码 | 国产精品推荐制服丝袜 | 欧美成人精品A片免费一区99 | 极品少妇被黑人白浆直流 | 高潮失禁喷水颤抖哭叫视频 | 三级特黄60分钟在线播放视频 | 7777精品伊人久大香线蕉软件 | 97成人啪啪网 | 性hd.china | ((丰满老女人))伦理 | 国产精品久久久久久亚瑟影院 | 欧美综合婷婷 | 国产插到喷水 | 日韩国产精品视频二区 | 综合色久 | 久久久国产网站 | 国产日产精品一区二区 | 黄网www| www中文在线观看 | 免费综合激情 | 一区二区在线视频免费观看 | 99热6这里只有精品 久久精品久久精品国产大片 | 麻豆久久久久久久 | 久久艹精品 | 欧美天堂在线 | sss华人在线play| 亚洲精品一区 | 久久久久久久婷婷 | 99视频精品视频高清免费 | 狠狠天堂 | 欧美精品aaa | 最新欧美福利视频 |