樓主  發表于: 2016-09-28 09:08
是這樣的,設備上,有一些近接開關和光電開關,還有軸原點感應器都是12V供電的,NPN的。不知道能不能利用,直接接PLC。當然PLC輸入也是NPN。

因為沒有試過,所以不敢輕意嘗試,先來征求點意見。
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 512 個
工控威望: 10679 點
下載積分: 10039 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2025-07-07
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-28 10:02
應該不行,12V的電器接24V電源上可想而知
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-06-26
查看建控電的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-28 10:07
引用
引用第1樓zhaoxg于2016-09-28 10:02發表的  :
應該不行,12V的電器接24V電源上可想而知

謝謝幫我分析,我的意思是,感應器是三線制的, 為電源正和負還有信號。我把正和負接另接一個12V開關電源上,然后把信號接到PLC的輸入點上。然后把兩個電源的0V短接起來。

我是這樣想的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wahaha543) 問題的關鍵是 這個接近開 ..
  • 下載積分:+1(471165265) 感謝分享!,把兩個電源 ..
    hjjjq
    多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 926 個
    工控威望: 1328 點
    下載積分: 3950 分
    在線時間: 270(小時)
    注冊時間: 2012-04-06
    最后登錄: 2023-10-10
    查看hjjjq的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-09-28 10:20
    不行吧,你把PLC的接線原理圖看看
    jinghe
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 70 個
    工控威望: 180 點
    下載積分: 852 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2016-09-18
    最后登錄: 2017-09-30
    查看jinghe的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-09-28 10:22
    找12V中繼轉吧,這樣不行吧,輸入輸出要不共電源系統,要不獨立電源,輸入對電源電壓有明確要求,12不行吧。
    huiyang
    huiyang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 288 個
    工控威望: 412 點
    下載積分: 996 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2011-06-16
    最后登錄: 2025-05-20
    查看huiyang的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-09-28 11:02
    PLC輸入要是外接的話,好像也可用12V供電吧。
    hardy_6817
    紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 301 個
    工控威望: 452 點
    下載積分: 16919 分
    在線時間: 570(小時)
    注冊時間: 2016-06-06
    最后登錄: 2025-07-04
    查看hardy_6817的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-09-28 15:26
    查下資料,大多傳感器電壓都是6-30V的。
    abadguy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 289 個
    工控威望: 483 點
    下載積分: 1506 分
    在線時間: 235(小時)
    注冊時間: 2012-08-21
    最后登錄: 2025-05-21
    查看abadguy的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-09-28 15:44
    一般不行,12V連開啟電壓都達不到。
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2866 個
    工控威望: 3638 點
    下載積分: 3560 分
    在線時間: 3825(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2025-07-07
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-09-28 20:17
    三線制共地應該可以的,樓主可以測試一下。
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    ml710317
    細節決定成敗
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 308 個
    工控威望: 2184 點
    下載積分: 8241 分
    在線時間: 460(小時)
    注冊時間: 2016-01-04
    最后登錄: 2019-01-28
    查看ml710317的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-09-28 21:57
    首先要知道PLC是哪家的
    第二要知道輸入的電氣規格
    這樣才能知道12V的接近開關是否能用
    雨雨田-細節決定成敗
    QQ:1121930977
    15903867386
    風鈴
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 72 個
    工控威望: 180 點
    下載積分: 6226 分
    在線時間: 98(小時)
    注冊時間: 2015-07-15
    最后登錄: 2025-07-06
    查看15903867386的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2016-09-28 22:49
    電源分開使用,只用信號和負極接plc做控制用,接近開關npn只是控制信號端與負極的通和斷,原理上應該可行的。
    今生無緣
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 154 個
    工控威望: 249 點
    下載積分: 68945 分
    在線時間: 175(小時)
    注冊時間: 2014-11-24
    最后登錄: 2020-04-17
    查看今生無緣的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2016-09-29 00:33
    傳感器外置電源,經常用此法;一般做系統的不吝惜成本的標準做法,輸入輸出都是不用本體電源,采用外置電源PLC溫升小更穩定可靠。
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go

    主站蜘蛛池模板: 78操小妹 | 亚洲伊人五月丁香激情 | 国产乱子精品一区二区在线观看 | 久久精品免费电影 | 又黄又湿视频 | 国产一区二区三区五月天在线电影 | 亚洲AV无码日韩AV无码导航 | 亚洲一区精品二人人爽久久 | 国产九精品国产动漫人物 | 日本四虎影视 | 国产午夜亚洲精品国产成人小说 | 一级片久久久久 | 国产欧美自拍一区 | 一区二区三区偷拍 | 午夜大片一区 | 麻豆av一区二区三区在线观看 | 日本亚洲导航 | www.97视频 | 偷窥少妇高潮呻吟av久久免费 | 成人永久免费视频网站在线观看 | 国产精品一级电影 | 能播放的毛片 | 老子午夜精品888无码不卡 | 亚洲一级性生活 | 亚洲乱色熟女一区二区三区麻豆 | 国产 日韩 欧美 综合在线 | 26uuu久久 | 裸体videos丰满性hd | 欧美寡妇性猛交ⅹxxx | 狠狠色伊人亚洲综合成人 | 人人做人人妻人人精 | 精品久久久久久久人人人人传媒 | 亚洲?V无码专区在线观看成人 | 成年人免费黄色片 | 国产精品最新视频 | 靠比久久 | 欧美阿v高清资源在线 | www.四虎影视.com | 26uuu另类亚洲欧美日本老年 | 古代的一a一片一级一片 | 欧美精品日韩一本 |