描述:這是梯形圖。
圖片:
描述:這是轉化的繼電器電路,把箭頭位置的KA1換成SB1后,實測可以實現,用KA1就會出現沒辦法停掉燈的情況。
圖片:
描述:這是我常用在手動中的單鍵啟停
圖片:
閑來無事,翻翻書,發現了另一個單按鈕啟停的電路,按耐不住自己電工出身的心,接了個繼電器電路,結果發現,繼電器電路和邏輯梯形圖還是有區別的。PLC模擬沒問題的電路,繼電器接出來是不行的,分析下原因,可能是繼電器的吸放在反應時間上和梯形圖是有差別的。歡迎大神來個更專業的解釋!
PS:我發現網站這個功能做的還不錯,第一發圖片附件過大,沒成功。重新選擇上傳圖,正在郁悶又要編輯文字,發現網站是有保留的,這個要點個贊!!!
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 3718 分
在線時間: 391(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2025-07-05
查看1406606700的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-16 11:30
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-07-09
查看huamantang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-16 15:16
PLC是循環掃描的。。。。。
worker02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 296 點
下載積分: 713 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-06-15
查看worker02的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-17 09:19
沒記錯的法按鈕做,應該要做防抖處理(記得以前用單機做有這種說法)。另外繼電最是固態繼電器(電子式)響時間比機械式要快很多。以上只是個人想法,請誤噴。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 683 個
工控威望: 824 點
下載積分: 6747 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-09
查看老兔子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-17 19:59
繼電器有觸點競爭,PLC觸點競爭不明顯。
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 481 點
下載積分: 13539 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-04-15
最后登錄: 2022-03-07
查看沒啥特長的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-18 08:30
引用
引用第4樓老兔子于2017-11-17 19:59發表的  :
繼電器有觸點競爭,PLC觸點競爭不明顯。

長姿勢了,第一次聽到這個詞
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 481 點
下載積分: 13539 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-04-15
最后登錄: 2022-03-07
查看沒啥特長的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-18 08:34
單按鈕啟動梯形圖不用那么復雜吧
ld x1      altp y1
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-18 08:39
確實,之前搭建過小電路,一開始自鎖,氣缸得電,碰到感應器計時要復位。一開始我把時間繼電器的常閉觸點接到了急停下面。,在總之路里。我發現什么情況,怎么一直打架,停不下來,后來我想是觸點動作時間問題,后來我把時間繼電器常閉接到了自鎖繼電器的線圈那,就OK了。后來也做過幾個小程序,理論上明明可以的,但是程序就是反應不過來,我就延長掃描周期,然后成功了。,
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-18 08:41
在電路中還發現-常開常閉對于PLC來說只是一個靈敏度。常閉的靈敏度高于常開,畢竟對于常閉來說。百分之99的行程都是斷開,對于常開來說只有百分之1的地方是接通。
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2033 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-05-07
查看周家大少的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-18 15:01
我都是直接一個ALT命令就解決
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
楊紅
yanghong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 220 點
下載積分: 7067 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-07-02
查看楊紅的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-18 19:42
就用一個altyp指令就可以實現。而繼電器電路用兩個中間繼電器可以實現。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 683 個
工控威望: 824 點
下載積分: 6747 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-09
查看老兔子的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-11-18 19:56
引用
引用第5樓沒啥特長于2017-11-18 08:30發表的  :

長姿勢了,第一次聽到這個詞


觸點競爭在繼電器類電器控制電路的邏輯電路中是一種常見的現象,它是由于觸點斷開的時間比接通時間快,它們之間有一個時差的原因所造成的兩者之間的競爭,如果設計不合理,就會造成你在理論上可行,實際不可行的現象。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(工控勤哥)
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 久久www色情成人免费 | 免费看视频网站在线 | 操欧美女人 | 尤妮丝午夜免费福利视频 | shadowsocks官网入口 | 97理论三级九七午夜在线观看 | 色版视频在线观看 | 亚洲av无码一区二区三区四区 | 麻豆md0049免费 | 久久久久国产精品人妻A | 男女福利视频 | 国产精品久久久久9999吃药 | 亚洲丝袜在线观看 | 少妇人妻好深太紧了 | 国产精品粉嫩无码毛片 | 日韩av免费一区 | 日韩性生活一级 | 野花香日本在线观看免费视频 | 国产做a∨在线视频播放 | 秋霞av电影网 | 丝袜护士aⅴ在线白丝护士 91精品大全 | 日本久久久久久久中文字幕电影 | 亚洲蝴蝶网 | 国产精品麻花传媒二三区别 | 你懂得视频在线观看 | 超碰96| tushy欧美激情在线观看免费 | 97超碰免费在线 | 最近中文字幕免费MV在线视频 | 用力插h | 久久久99精品免费观看乱色 | 91嫩草在线播放 | 我要看中国毛片 | 黑人操日本女人逼 | 国产精品毛片久久 | 三年片免费观看影视大全满天星 | 永久久久久久 | wwwav国产| 亚洲视频免费一区 | 日韩在线播放网址 | 日本va亚洲va|