欧美鲁鲁_啦啦啦啦在线观看_日韩精品短视频_玩偶姐姐作品在线观看_天天综合天天做天天综合_国产综合图区

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
shi1021
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 4145 點
下載積分: 22703 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-12-22
最后登錄: 2024-04-15
查看shi1021的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2019-12-28 21:45
確定PLC是繼電器輸出嗎?
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 991 個
工控威望: 8894 點
下載積分: 16829 分
在線時間: 946(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-07-09
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-12-28 22:06
引用
引用樓主齊天大圣于2019-12-27 11:33發表的 plc 輸出有24V電壓,但是繼電器不吸合為什么? :
今天遇到個情況,三菱plc手動有輸出24V,但是繼電器沒有反應。亮電流用萬能表量不出來。有遇到過嗎

回復樓上:樓主是這樣說的,就算是晶體管輸出,也是驅動繼電器的。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
uploader
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 3102 點
下載積分: 18374 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2024-04-26
查看uploader的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2019-12-29 08:56
顯然是Com, -24VDC 沒有接好。
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 434 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-07-08
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2019-12-29 10:45
三菱plc,晶體管的不能輸出+24v。分別測量y腳和繼電器線圈的電壓
zzk139
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 196 點
下載積分: 503 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-06-07
最后登錄: 2025-05-30
查看zzk139的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2019-12-29 14:39
測繼電器線圈二端,如果有24V電壓而繼電器不吸合,估計是繼電器壞,換其他繼電器試試,如果換好的繼電器也不吸合,有可能是PLC輸出點壞,換其他輸出點試試看,有些時候輸出點有電壓,但電流輸出不夠,線圈不能吸合。
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 6005 點
下載積分: 2457 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2025-07-09
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2019-12-30 08:45
同一個繼電器,一邊是24+接開關電源,另一邊分別接兩個輸出點。這兩個輸出點都亮燈,都有24V電壓。但是一個輸出點有吸合,一個輸出點不吸合。
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 991 個
工控威望: 8894 點
下載積分: 16829 分
在線時間: 946(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-07-09
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2019-12-30 09:48
引用
引用第17樓齊天大圣于2019-12-30 08:45發表的  :
同一個繼電器,一邊是24+接開關電源,另一邊分別接兩個輸出點。這兩個輸出點都亮燈,都有24V電壓。但是一個輸出點有吸合,一個輸出點不吸合。

不吸合那個觸點,接上繼電器時,是多少伏?24V繼電器低于18V時,吸合就不可靠了.
按你的說法,PLC應是晶體管輸出,量電壓時應在接上繼電器時測量,電壓低繼電器會吸合不了!而斷開繼電器時,PLC接點為空載狀態,如果晶體管壞了,可能會出現有電壓而電流很小,接上繼電器后掉電壓的情況.
[ 此帖被anlyl2014在2019-12-30 09:53重新編輯 ]
活到老,學到老!
19樓  發表于: 2019-12-30 10:30
引用
引用第18樓anlyl2014于2019-12-30 09:48發表的  :

20樓  發表于: 2019-12-30 12:53
你試下用指針式萬用表量下,是多少伏?
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
落葉林
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 520 點
下載積分: 11764 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2021-07-02
查看落葉林的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2019-12-30 13:12
樓主可以把你接的線拍照圖片(控制方式),或許這樣更容易看出問題(試試看)。
ddsloveme1
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 95 點
下載積分: 943 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2019-12-23
最后登錄: 2021-04-18
查看ddsloveme1的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2019-12-30 14:10
直接量繼電器線圈有電壓沒,先搞清楚信號到位沒!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 好硬好大好爽视频 | 五月婷婷av在线 | 中文字幕乱码无码人妻系列蜜桃 | 日本怡红院免费全部的视频 | 亚洲桃色综合影院 | 男人午夜小视频 | 国产在线精品免费AAA片 | 亚洲精品久久久久69影院 | 欧美精品v国产精品v日韩精品 | 99久久爱re热6在播放 | 欧美日韩免费黄色网站 | 奇米影视777在线观看 | cctv7悬崖1到40集免费观看38集 | 日本精a在线观看 | 欧美A级毛欧美一级在线观看 | 狠狠亚洲婷婷综合色香五月排名 | 911久久香蕉国产线看观看 | 精品三级国产 | 国产免费一区二区三区香蕉精 | 成人高清在线视频 | 村女艳史理伦一及毛片 | 99久久精品费精品国产风间由美 | 在线资源观看va | 国产伦精品一区二区三区免费下载 | 国产五级绝黄在线观看 | 欧美男男gaygay巨大粗长肥 | 无码做爰视频WWW网站建设 | 亚洲精品国产拍免费91在线 | 亚洲国产精久久久久久久 | 亚洲国产一区久久yourpan | 91九色po| 久青草国产在视频在线观看 | 操女人在线观看 | 久久天天综合网 | 99久久免费国产精品6 | 你懂的久久 | 美女一级毛片 | 青青久在线视频免费观看 | 91亚洲精品视频在线观看 | 大片一级 | 国产成人综合在线视频 |