欧美鲁鲁_啦啦啦啦在线观看_日韩精品短视频_玩偶姐姐作品在线观看_天天综合天天做天天综合_国产综合图区

            • «
            • 1
            • 2
            • »
            • Pages: 1/2     Go
            dalao123
            級別: 論壇先鋒
            精華主題: 0
            發帖數量: 857 個
            工控威望: 1014 點
            下載積分: 10398 分
            在線時間: 544(小時)
            注冊時間: 2011-05-29
            最后登錄: 2025-07-15
            查看dalao123的 主題 / 回貼
            樓主  發表于: 2024-06-24 21:34
            說起電路安全,想起了去年公司改造的一臺設備,由于接線人員沒注意,錯把380接入220電路中,這一下上電后,plc燒了。電源燒了。當時不在現場。也沒有拍圖片,我在想之前的電路人員是怎么設計的電路。基本的電路保護沒有,連plc都能燒。如果在主電路中加接觸器控制。是不是更安全。能有效保護電路?,[各位大佬如何看待電路基本保護s:17]
            plc
            龍云浪子
            級別: 工控俠客
            精華主題: 0
            發帖數量: 420 個
            工控威望: 3303 點
            下載積分: 7702 分
            在線時間: 442(小時)
            注冊時間: 2013-01-18
            最后登錄: 2025-07-16
            查看龍云浪子的 主題 / 回貼
            1樓  發表于: 2024-06-24 21:51
            接觸器是開關類、執行動作命令的元件,起不到保護作用。
            工控菜鳥
            菜鳥一只
            級別: 論壇先鋒
            精華主題: 0
            發帖數量: 979 個
            工控威望: 1158 點
            下載積分: 13891 分
            在線時間: 310(小時)
            注冊時間: 2017-04-12
            最后登錄: 2025-07-14
            查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
            2樓  發表于: 2024-06-25 08:18
            接觸器不是漏保空開,只是方便開關而已
            卓發智能
            相互學習,共同進步。
            級別: 工控俠客
            精華主題: 0
            發帖數量: 2493 個
            工控威望: 3110 點
            下載積分: 12575 分
            在線時間: 672(小時)
            注冊時間: 2008-08-03
            最后登錄: 2025-07-15
            查看卓發智能的 主題 / 回貼
            3樓  發表于: 2024-06-25 08:23
            有點保護意義,但很有限。因為加了接觸器可以很方便我們緊急切斷整機電源避免事故擴大。
            相信自我!
            huch1111
            級別: 略有小成
            精華主題: 0
            發帖數量: 159 個
            工控威望: 257 點
            下載積分: 38863 分
            在線時間: 420(小時)
            注冊時間: 2016-07-28
            最后登錄: 2025-07-15
            查看huch1111的 主題 / 回貼
            4樓  發表于: 2024-06-25 08:27
            這只能說是   沒弄清楚就動手的后果  加啥都沒用  
            雪山飛狐
            級別: 網絡英雄
            精華主題: 0
            發帖數量: 13375 個
            工控威望: 16138 點
            下載積分: 48285 分
            在線時間: 1051(小時)
            注冊時間: 2019-06-05
            最后登錄: 2025-07-15
            查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
            5樓  發表于: 2024-06-25 08:55
            先弄清楚,再去實行,最為有效的
            那時年少
            級別: 工控俠客
            精華主題: 0
            發帖數量: 592 個
            工控威望: 2254 點
            下載積分: 28618 分
            在線時間: 1294(小時)
            注冊時間: 2021-03-24
            最后登錄: 2025-07-15
            查看那時年少的 主題 / 回貼
            6樓  發表于: 2024-06-25 09:14
            主電路裝接觸器配合按鈕開關/旋鈕開關來控制設備電源通斷,有的會用負載斷路開關直接控制主電路通斷。
            你這種接錯線上電就燒,和有無接觸器無關
            dzh832
            級別: 論壇先鋒
            精華主題: 0
            發帖數量: 519 個
            工控威望: 1045 點
            下載積分: 12321 分
            在線時間: 88(小時)
            注冊時間: 2017-04-08
            最后登錄: 2025-07-15
            查看dzh832的 主題 / 回貼
            7樓  發表于: 2024-06-25 11:51
            路過,,,,,,,,,,,,,,
            jixzang
            級別: 論壇先鋒
            精華主題: 0
            發帖數量: 205 個
            工控威望: 1152 點
            下載積分: 2573 分
            在線時間: 73(小時)
            注冊時間: 2024-02-27
            最后登錄: 2025-07-15
            查看jixzang的 主題 / 回貼
            8樓  發表于: 2024-06-26 08:56
            接線錯誤與保護電路沒用,控制電路一般都沒加保護的,220V接成380V是人為錯誤。加主接觸器是用于在急停保護時斷開所有電機電源。
            ljb6688
            級別: 工控俠客
            精華主題: 0
            發帖數量: 1862 個
            工控威望: 2010 點
            下載積分: 116382 分
            在線時間: 2004(小時)
            注冊時間: 2009-12-08
            最后登錄: 2025-07-15
            查看ljb6688的 主題 / 回貼
            9樓  發表于: 2024-06-26 09:52
            做電氣工程師的要求很高的,比如要細致,要邏輯思維能力
            電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
            宿遷電工
            級別: 論壇先鋒
            精華主題: 0
            發帖數量: 1098 個
            工控威望: 1241 點
            下載積分: 2981 分
            在線時間: 412(小時)
            注冊時間: 2018-11-30
            最后登錄: 2025-07-15
            查看宿遷電工的 主題 / 回貼
            10樓  發表于: 2024-06-27 09:50
            有沒有一種可能:柜內用220V的電氣原件比較多,然后設計人員為了所謂的“負載平衡”,讓這些220V電源分別取自三根火線和盒一根零線,然后通電的時候忘記接零線了,導致PLC燒毀。
            長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
            吸塑機,軸承合套儀程序開發
            專業外協
             TEL:13815796487(微信同號)
            zhuyongxiong
            級別: 網絡英雄
            精華主題: 0
            發帖數量: 725 個
            工控威望: 5172 點
            下載積分: 5438 分
            在線時間: 536(小時)
            注冊時間: 2017-05-05
            最后登錄: 2025-07-15
            查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
            11樓  發表于: 2024-06-27 10:17
            可以裝多路超壓欠壓保護電路,但接錯線這類情況燒東西都是瞬間的事情,還是要平時多檢查多驗證后再操作。我有個朋友昨天叫人幫忙接機器也是被220v接入了380v,變頻器炸了,PLC燒了,機器里面就是有接觸器作為主電源供電的,所以這方法并不可靠
            人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
            • «
            • 1
            • 2
            • »
            • Pages: 1/2     Go

            主站蜘蛛池模板: 美女无遮挡免费视频网站 | 日本中文字幕在线不卡 | 日韩久久精品一区二区 | 新久草在线视频 | 91视频国产精品 | 亚洲AV永久无码AV激情A片 | 一级黄色免费看 | 麻豆视频免费在线播放 | 久操综合在线 | 国产日本无码视频韩国网站写真 | 无码中字出轨中文人妻中文中 | 国产乱视频网站 | 又黄又湿视频 | 午夜影院福利 | 久久久久国色AⅤ免费看 | 公和我做好爽添厨房在线观看 | 欧美最猛性开放19videos | 免费网站www8888 | 久草 在线 | 成人黄色大片在线观看 | www.youjizz.com日本| 国产中文字幕亚洲 | 国产另类xxxx| 日韩欧美一区二区三区中文精品 | 黄色搞逼视频 | 久久天天躁夜夜躁狠狠躁 | 亲子乱AV一区二区三区 | 韩国伦理片在线 | 蜜桃精品噜噜噜成人av | 特级毛片在线观看 | 狠狠艹夜夜艹 | 福利视频网址导航大全 | 国产精品第15页 | 日日日日操 | 懂色av一区二区三区免费看 | 三级在线看 | 亚洲AV片不卡无码dvd | 斗罗之斗淫大陆h污文小舞白丝 | 白夜追凶第2部免费观看 | 激情五月激情综合 | 国产成人一区二区无码不卡在线 |