正常一個光電3W,400*3=1200W,買DC24-480W的直流電源,買3個,把0V并在一起,規劃好功率,一個DC24-480W電源接140個傳感器。這招可以
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1070 個
工控威望: 1235 點
下載積分: 18531 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-07-09
查看zsh340的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 8天前
引用
引用樓主是我冒飯了于2025-07-02 14:56發表的 求助一個選型問題 :
我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。



有磁性開關,必定有電磁閥。開關電源分開用,感應器的用一個開關電源,電磁閥的用一個開關電源。注意開關電源務必要按滿負載再選大點,因為要考慮DC24V負載有短路情況。
樓主留言:
真誠感謝!
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1297 個
工控威望: 6128 點
下載積分: 55792 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-09
查看john42tw的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 7天前
一切按規定設計及選配,寧可大不可小。
沒事則沒事,有事則究責。
一般是所有設備功率相加+最大功率*1.25。

至於
[1.5KW的伺服電機,驅動器的額定輸入為11.5A,為什么一個9A的接觸器可以給兩臺1.5KW的伺服驅動器供電?...]
1.偷工減料。
2.9A的接觸器他的接觸點遠大於9A。
3.不一定滿載運轉。(可量一下它運轉電流)

*.正常配置-->1個接觸器配1個驅動器。
樓主留言:
感謝解答
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 631 個
工控威望: 1346 點
下載積分: 2296 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-09
查看fczxjh的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 7天前
4樓可以,電源不貴,該放大放大,一個不夠兩個,再把0V連通就行。不管傳感器、繼電器全部按3W算
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 792 點
下載積分: 223 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-07-09
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 7天前
引用
引用第15樓fczxjh于2025-07-03 09:20發表的  :
4樓可以,電源不貴,該放大放大,一個不夠兩個,再把0V連通就行。不管傳感器、繼電器全部按3W算

好的,謝謝各位前輩的解答
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 277 點
下載積分: 780 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-09
查看zzzer442的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 7天前
全部都按接通算,再給個30%左右的余量。
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 792 點
下載積分: 223 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-07-09
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 7天前
引用
引用第17樓zzzer442于2025-07-03 15:08發表的  :
全部都按接通算,再給個30%左右的余量。

這樣算下來好大,領導嫌直流電源和變壓器太大太貴了
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 616 點
下載積分: 1805 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-07-09
查看小地主22的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 3天前
引用
引用第18樓是我冒飯了于2025-07-03 15:19發表的  :

這樣算下來好大,領導嫌直流電源和變壓器太大太貴了

這點錢都沒做啥項目  我都是把所有傳感器和電磁閥的功率加起來再上浮20%
見過省錢省出事的,比如功率算的剛剛好,結果機械來個設變重新買開關電源的。見過省錢買不帶短路保護結果用一段時間設備起火的。
最嚴重的一次,省錢買不帶保護電路的開關電源,設備冒煙差點把人家京東方車間消防系統激活的,供應商資格都差點被人京東方剔除
后面光整改花的錢都用了大幾萬,還不算請客送禮整改的人工
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 616 點
下載積分: 1805 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-07-09
查看小地主22的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 3天前
除非批量機的復制,不然誰去省那個錢,選大一級才多幾十塊甚至十幾塊,何必呢
龍海兒
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 1245 點
下載積分: 1093 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2025-07-09
查看龍海兒的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 3天前
別的,不說,這么大量,建議分組供電好一點
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 852 個
工控威望: 1009 點
下載積分: 10348 分
在線時間: 542(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-07-09
查看dalao123的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 3天前
分開供電,分個幾組就可以了。     
plc
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲一片黄| 色999国产| 亚洲v精品v日韩v欧美v专区 | 好紧好爽太大了视频 | 亚洲欧美日韩精品久久久 | 亚洲精品无码久久久久SM | 三年免费在线观看 | 国产日韩免费视频 | 亚洲美女中文字幕 | 人人爽人 | 国产1区在线观看 | 国产精品Ⅴ无码大片在线看 | 看全色黄大色黄大片女图片第一次 | 日本中文字幕网 | 国产一级毛片久久 | 日本特级淫片在线观看 | 年轻的秘书4在线观看 | xvideos官网入口 | 无码一区二区三区中文字幕 | 久久久精品午夜免费不卡 | 亚洲日韩AV无码不卡一区二区三区 | 无码专区一va亚洲v专区在线 | 国产精品嫩草影院入口一二三 | 国产精品爽爽久久 | 一个色导航地址 | 中文天堂在线中文 | 99视频在线观看免费视频 | 一级黄色高清视频 | 国产第7页| 亚洲一区二区三区爽爽爽爽爽 | 午夜资源在线 | 日产国产精品亚洲系列 | 亚洲国产综合精品一区 | 特黄视频在线观看 | 欧美hh | 青青青草视频在线 | 黄动漫视频在线观看 | 欧美精选视频 | 欧美三级不卡视频 | 风流欧美性开放 | 国产性猛交xxxx免费看久久 |