樓主  發表于: 2010-05-10 11:26
我用臺達PLC 和04AD模塊寫程序,測量壓力的時候選擇CH1,模式2.壓力傳感器輸出為4~20mA,對應0~16BAR的壓力,想不明白監視看到的都是負值。請教各位大俠,只是說明原因啊?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1411 個
工控威望: 1518 點
下載積分: 13290 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-13
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-10 13:42
如果傳感器沒有接好或者說沒接,監控時會產生負值。
qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 386 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2025-07-09
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-10 18:52
注意屏蔽接地及信號的防干擾,我做西門子200時出現過這種情況,數值很不穩
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-11 09:48
兄弟  不行啊    搞了個獨立電源   也接地了   還是有幾十的負值    還有說明辦法啊    可以把他看作是PLC模塊誤差造成的不     搞兩三天咯  沒有說明進展
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-11 10:17
            電源板沒有接地會造成這樣的現象吧  
張家港市
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 534 點
下載積分: 2364 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-03-14
最后登錄: 2025-02-23
查看張家港市的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-11 10:34
空擋的也要接接地和電源的為,不過臺達的PLC不行,或者問問臺達供應商那邊的工程師
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-11 11:51
    臺達的真的不行嗎    我測溫度的時候也還可以啊     剛才問了下那邊的人,他們確認我接線沒有問題    也不知道說明辦咯
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1411 個
工控威望: 1518 點
下載積分: 13290 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-13
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-11 12:12
前幾天我用臺達DVP06XA-S混合模擬量,我用通道一也是模式2,我自己沒接壓力變送器的時候,監控PLC就是負值,不過這個負值稍微有點變動,波動的不多。
樓主留言:
那么你怎么搞啊?直接用啊?
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-05-11 12:26
沒有接的時候是-999
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1411 個
工控威望: 1518 點
下載積分: 13290 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-13
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-05-11 13:30
你用萬用表測一下輸出電流到底是多少mA?不會是0mA吧?
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-05-11 14:41
我叫買變送器的人來測過,就在空壓的狀態是輸出4mA,有一個是3·9mA的,出現的負值就大點。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1411 個
工控威望: 1518 點
下載積分: 13290 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-13
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-05-11 15:01
我接上去沒壓的時候,監控為0,很正確。你的壓力傳感器是幾線的啊?如果兩線的話,還要給電源它。
樓主留言:
賣東西的人叫我接兩線 ,一條+24V另外一條接如模擬塊那里
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: run away韩剧高清 在线观看 | 大地资源在线观看视频播放器怎么样 | 精品国产性色无码av网站 | 国产一区在线免费 | 日韩高清区 | 免费看48女人真人毛片 | 免费无遮挡网站 | 亚洲精品国产精品国产自 | 国产一级特黄真人毛片 | 日本一二三级 | 一级一片在线观看 | 欧美国产激情视频 | 国产精品又黄又爽又色无遮挡 | 最新小四郎av网站在线观看 | 美女扒开尿眼让男人桶爽视频 | 天天干伊人 | 国外成人免费视频 | 免费成年人视频 | 天天天天综合 | 香港三级大乳播放三级 | 亚洲专区视频 | 亚洲一区二区 欧美激情 | 奇米网77| 夜夜夜草视频 | 国产一国产寡妇一级毛片 | 在线精品一卡乱码免费 | 偷 拍 自 拍 在线视频 | 91av伊人| 国产午夜三级一二三区 | 手机天堂av网 | 鲁鲁网亚洲站内射污 | 一女被多男玩喷潮3p视频 | 免费毛片1000部完整版 | 我朋友的妈妈在线 | 国产精品一久久香蕉国产线看观看 | 国产精品视频一区二区三 | 久久精品国产亚洲欧美成人 | 天堂亚洲欧美在线中文 | 红杏入口| 丰满的少妇被猛烈进入白浆 | 成人影院在线观看视频 |