樓主  發表于: 2010-12-09 11:47
一、假如我有10只發熱管,在三相電路中,每相所連接的發熱管數量肯定是不一樣的。假如,我A相接3只,B相接3只,C相接4只,星形接法時會怎么樣?三角形接法時會怎么樣?
二、假如三相電壓是平衡的,三相負載不一樣,會怎么樣?
三、三相電壓不平衡會怎么樣?
四、三相電壓不平衡會在哪些情況下出現?三相電流不平衡會在哪些情況下出現?
謝謝!
一笑而過
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 488 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2013-02-03
查看一笑而過的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-09 11:51
大不了就是負載不平衡而已,沒什么大事,司空見慣的。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-09 12:05
引用
引用第1樓一笑而過于2010-12-09 11:51發表的  :
大不了就是負載不平衡而已,沒什么大事,司空見慣的。

回答的不負責任,不如不回答
向日葵
喜歡就做下去…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 289 點
下載積分: 829 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-10-20
最后登錄: 2024-05-04
查看向日葵的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-09 12:16
干擾!另外就像人挑擔子一樣!失去平衡更難挑擔…
一笑而過
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 488 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2013-02-03
查看一笑而過的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-09 12:19
引用
引用第2樓yefengchen于2010-12-09 12:05發表的  :

回答的不負責任,不如不回答

負載不平衡很正常的啊,老大!只能盡量求平衡而已。平衡是相對的,不平衡是絕對的!再說負載又不大。依你說樓主要怎么搞才能平衡呢,我看是不可能的!
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-09 13:19
我說的都是假如,我想知道的是會出現什么情況,還有為什么
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 684 個
工控威望: 10600 點
下載積分: 1638 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-07-07
查看5921338的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-09 14:13
會出現電流不平衡,沒有任何影響。
自學
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-09 19:17
假如三相電壓是平衡的,三相負載不一樣,會怎么樣?

        C相的電流小點.

三相電壓不平衡會怎么樣?   如果你的電源變壓器不超載,三相電壓不會不平衡




三相電壓不平衡會在哪些情況下出現?三相電流不平衡會在哪些情況下出現?

在變壓器超載,負載嚴重不平衡的情況下,三相電壓不平衡

只要負載不平衡,電流就不平衡
tanshuozhe
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 243 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2025-04-26
查看tanshuozhe的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-09 19:22
這種問題本是不想回答的,不過還是說兩句。
這種不平衡的用法,如果發熱管是380V的,要用角接,電流雖不平衡,使用上一點問題都沒有。如果發熱管是220V的,一定要用星接,并且一定要加裝中線(零線),否則發熱管壽命會大大縮短。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(蕭風) 熱心助人
  • [url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
    qq593276766
    專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 515 個
    工控威望: 754 點
    下載積分: 1653 分
    在線時間: 724(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2024-09-22
    查看qq593276766的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-12-09 19:25
    如果一定要用十條發熱管那就給發熱管的公共端接條零線來保證電壓平衡就行了,樓主還是多看一下《電工基礎》吧,
      

       知識要用時,才知理論懂得少
    北方
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 317 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 6196 分
    在線時間: 241(小時)
    注冊時間: 2010-06-22
    最后登錄: 2023-03-11
    查看北方的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-12-09 19:31
    同意9樓的,零線要加粗。
    zzf125
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 162 個
    工控威望: 286 點
    下載積分: 540 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2010-10-16
    最后登錄: 2014-10-21
    查看zzf125的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-12-09 20:40
    最明顯是電流不平衡,接法的話,9樓說得對
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 欧美日韩亚洲第一页 | 97dyy影院理论片 | 三级毛片黄色 | 久久久成人免费视频 | 日韩视频在线第一页 | 国产高清视频在线观看一区 | 初始之末在线观看 | 亚洲日韩中文字幕久热 | 禁网站在线观看免费视频 | 久久精品久久精品亚洲人 | 大地资源在线视频观看免费高清 | 国户精品久久久久久久久久久不卡 | 欧美一级片播放 | 日韩精品免费在线观看视频 | 东京热久久青青综合桃花 | 亚洲超碰97人人做人人爱 | 免费观看av大片 | 先锋影音人妻啪啪va资源网站 | 亚洲人成一区 | 国产精品一区毛片 | 精品国产乱码aaa一区二区 | 少妇人妻中文字幕HD | 美女视频黄频大全不卡视频在线播放 | 亚洲天堂av一区二区三区 | 国产黄色录像视频 | 亚洲国产精品久久精品 | 久久亚欧 | 久久免费精品日本久久中文字幕 | 国产亚洲av片天天在线观看 | 在人线AV无码免费高潮喷水 | 日韩激情片免费 | 色一二三区| 欧美高清视频手机在在线 | 久草一区二区 | aaa黄色片| 成人免费av片 | chinesebdsm绳绑丝丝 | 国产福利一区二区精品秒拍 | 日韩中文字幕v亚洲中文字幕 | 俺去啦在线观看 | 911看片 |