圖片:
WINCC 7.4做上位機,利用其報警器功能,制作了一套語音播報系統,現場設備有故障或異常時,上位機播放相應音頻文件來提醒作業人員進行處置。用的是TCP/IP通訊。但現有個問題,上位機與PLC之間的通訊有時會中斷,這就導致無法進行故障語音播報。
請問各位高人,有什么辦法可以在通訊中斷時(如圖:對勾變成感嘆號時),上位機能有反應并進行語音播報。
謝謝先。!      
最好的控制
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 768 點
下載積分: 519 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-07-02
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-18 09:30
這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 11940 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2025-07-02
查看dzh832的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-18 10:05
謝謝分享       
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-18 11:30
引用
引用第1樓最好的控制于2024-06-18 09:30發表的  :
這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。

是啊,就是想通訊中斷后,讓上位機要能反應出來,并通過語音播報進行提醒。
lochao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 304 點
下載積分: 4735 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2010-07-05
最后登錄: 2025-07-02
查看lochao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-18 11:38
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-18 11:48
引用
引用第4樓lochao于2024-06-18 11:38發表的  :
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣

謝謝!
心跳程序是在PLC里面做,讓上位機來檢測,關鍵是上位機上如何做呢?
wsxw40
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 80 點
下載積分: 328 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2021-08-29
最后登錄: 2025-07-02
查看wsxw40的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-06-18 13:50
循環腳本判斷變量的質量代碼,或者監控PLC心跳
微信:wsxw401
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 11940 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2025-07-02
查看dzh832的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-06-18 15:55
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-06-18 16:21
引用
引用第7樓dzh832于2024-06-18 15:55發表的  :
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。

PLC是S7-300,了解到@ConnectionStateEx為0時表示通訊中斷
但報警器內現在是PLC里的變量為1就語音播報
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-06-18 17:12
圖片:
圖片:
實際與資料上的不一樣
沒有“創建啟用/禁用變量”這個項目
wang620
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 203 點
下載積分: 5211 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2021-04-27
最后登錄: 2025-06-27
查看wang620的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-06-18 21:15
WINCC 有內部變量可以監視連接,你看下幫助文檔中的  內部變量--連接專用的內部變量。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 748 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 1692 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-06-07
查看sunzengli的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-06-19 12:54
在PLC側寫一段心跳測試程序,每過一段時間置位一個變量。在wincc側用腳本每過一段時間復位這個變量。當PLC側長時間檢測不到這個變量為0,則判斷通訊失聯,wincc側長時間檢測不到這個變量為1,判斷通訊失敗。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲成人综合视频 | 强奷人妻日本中文字幕 | 国产一级免费在线观看 | 精品无码国产AV一区二区三区 | yellow高清在线观看免费观看视频 | 内射中出日韩无国产剧情 | 国产香蕉国产精品偷在线 | 欧美午夜不卡影院在线观看完整版免费 | 欧美在线第一区 | 污网站在线 | 免费国产羞羞网站视频 | 午夜色播 | 国产电影免费观看高清完整版在线观 | 天天夜摸夜夜添夜夜无码 | 久久激情婷婷 | 免费观看www在线观看 | 日韩欧美多p乱免费视频 | 免费观看AV在线网站网址 | 啊灬啊灬轻点第一次和外国人 | 日韩美女黄色片 | 亚洲女人天堂av | 日本a视频在线播放 | 免费无码一区二区三区 | 国产特级嫩嫩嫩bbb 日韩av一区二区三区四区 | 免费中文字幕日韩 | 亚洲第十页 | 国语精品久久 | 骚妇BB双飞插 | 嫩草影院wwwnyz五月天 | 99在线精品视频在线观看 | 国产香蕉久久精品综合网 | 91视频在线?看大全 免费观看高清视频的网站 裸体cos卖肉福利无码视频 | 亚洲精品视频久久久 | 国产在线码观看超清无码视频 | 国产女人水真多18毛片18精品 | 野花日本免费高清完整6 | 中国成人一区 | 国产乱人av一区二区三区 | 超碰成人在线观看 | 亚洲国产黄色 | 国产免费无码 |